ДонКихот
Цитата(tiptop @ 11.10.2017, 6:28) *

Интересные ссылки, спасибо. Требуют времени на осмысление.
Электрическую задачку с источником 12 и 110 вольт уже видел раньше.

Схема ИТП №3 из второго поста, с насосом на обратке.
Применительно к Begining я вот изобразил карту давлений. Должно работать.
Располагаемый напор 0,2 ат, а для дома нужно 0,4 (предположим). Если предполагается, что на втором регулирующем клапане падает 0,2 ат, то насос должен создавать напор в 0,6 ат.

Теоретически rolleyes.gif лучше этот второй клапан заменить на несколько балансировочных в ближних контурах, чтобы их прижать в пользу увеличения расхода в дальних контурах.
Это еще одна моя мечта - по балансиру в каждый контур (у нас их всего 9)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ДонКихот
С 12 октября включили отопление. Ни одних суток с температурой ниже +8 не было.
На улице сейчас +12, прогноз +18 днем.

(Погода в Донецке Россия https://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%...81%D0%B8%D1%8F)

Подача +59 градусов, как при 0 градусов. Окна и балконы открыты, отапливаем улицу. Вот бы сейчас данное Устройство и пригодилось - и отопление есть (никто не пожалуется на самоуправство), и не жарко. Но - увы, я ничего не сделал sad.gif .

В магазине есть два более или менее приличных насоса:
AQUARIO AC 258-180 за 7899 рублей,
Джилекс Циркуль 25-80 за 6246 рублей.

Какой выбрать?

Крайний вариант проекта, на металлопластике, прилагаю.
Но, оказалось, что труб на 32 и фиттингов к ним нет! Буду искать или вернусь к варианту с двумя расходомерами по 15 мм и трубами на 26 мм (Ду20).
vovan08
Если вы будете ждать одобрения от обитателей форума - не дождетесь. Делайте, как считаете нужным.
ДонКихот
Цитата(vovan08 @ 19.10.2017, 9:00) *
Если вы будете ждать одобрения от обитателей форума - не дождетесь. Делайте, как считаете нужным.

Я ожидаю мотивированной критики о "косяках" в моем проекте.
ssn
проекте ))) ага.
vovan08
Зачем она вам нужна? Делайте, победителей не судят, а если не получится, появится опыт.
tiptop
Цитата(ssn @ 19.10.2017, 10:43) *
проекте ))) ага.

По большому счёту, это - проект. Пусть не профессиональный "проект", а всего лишь примитивный замысел, но тем не менее.
KGP1
Цитата(ДонКихот @ 19.10.2017, 10:39) *
Я ожидаю мотивированной критики о "косяках" в моем проекте.
Все это хлопотно и затратно. Проще и дешевле в целях энергосбережения и обеспечения индивидуальных комфортных условий проживания в каждой квартире и кмонаты в ней предложить/купить жителям за счет средств фонда теплоотражающие коврики на ОП.
tiptop
Цитата(KGP1 @ 19.10.2017, 12:53) *
теплоотражающие коврики на ОП.

Опять "нанотехнологии"?! dont.gif

Предлагаю в целях энергосбережения и достижения комфортных условий закрыть ОП ватными одеялами. wink.gif
KGP1
Цитата(tiptop @ 19.10.2017, 13:36) *
Опять "нанотехнологии"?! dont.gif

Предлагаю в целях энергосбережения и достижения комфортных условий закрыть ОП ватными одеялами. wink.gif

Так в чем их преимущество? Более доступны, что ли? Тогда потребитель сам выберет, что ему надо: насосы, задвижки, РТ, РПД, проекты, согласования, самоделкины и мастера - на все время и бабки надо, которые могут и не окупиться никогда, с учетом затрат на эксплуатацию. Изменение гидр. режима т/с в связи с колич. регулированием у потребителя снижает надежность СЦТ и т.д. Мы здесь на АВОК чирикаем с предложениями тех или иных технических решений, в т.ч. и современных "запаных", а в нашей Раше по-прежнему регулируют комфорт открываем форточек, а сейчас и окон пластиковых... Поскольку путь к внедрению новых схем регулирования долог и тернист. А в переходный период подойдут и другие альтернативные решения.
К стати, так почему же одеяло лучше специального коврика?
ssn
Цитата(KGP1 @ 19.10.2017, 14:11) *
К стати, так почему же одеяло лучше специального коврика?


одеяло это проверенное временем решение, и к тому же является многофункциональным девайсом
новый дом, именно так и регулирую температуру в комнате ))) одеяло - наше все.
ДонКихот
Цитата(KGP1 @ 19.10.2017, 12:53) *
Все это хлопотно и затратно. Проще и дешевле в целях энергосбережения и обеспечения индивидуальных комфортных условий проживания в каждой квартире и кмонаты в ней предложить/купить жителям за счет средств фонда теплоотражающие коврики на ОП.

И плюс ещё - сознательность в нагрузку (купить и выдать).
Тогда уж байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы поставить. Распространить листовки о вреде проживания в помещении при температуре выше +24 градуса
KGP1
Цитата(ДонКихот @ 20.10.2017, 1:22) *
И плюс ещё - сознательность в нагрузку (купить и выдать).
Тогда уж байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы поставить. Распространить листовки о вреде проживания в помещении при температуре выше +24 градуса
И никаких дополнительных плюсов и минусов, и уж тем более ни к чему байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы ставить. Просто коврик. "И дешево, и сердито"(С). Это вариант критики.
Вы же "ожидали мотивированной критики о "косяках" в моем проекте". Так что "пузыри" здесь ни к чему.
ДонКихот
Цитата(KGP1 @ 20.10.2017, 8:37) *
И никаких дополнительных плюсов и минусов, и уж тем более ни к чему байпасы и регулировочные вентили на все радиаторы ставить. Просто коврик. "И дешево, и сердито"(С). Это вариант критики.
Вы же "ожидали мотивированной критики о "косяках" в моем проекте". Так что "пузыри" здесь ни к чему.

Вопрос не только и не столько в том, что потребители изнывают от жары, а в том, что оплата за отопление производится по ОДПУ солидарно, а действия/бездействия по экономии в конкретной квартире - индивидуальные.
Другими словами: сколько может сэкономить потребитель, прикрывший батарею в своей квартире, не будучи уверенным, что так же поступят и другие?

Зачем придуман качественный метод регулирования отопления? Тот, который с помощью температурных графиков.

Вам лично, KGP1, я отправлю информацию о состоянии системы отопления в МКД. Сможете оценить сознательность отдельных собственников. Учтите еще, что более половины жильцов - получатели субсидий на оплату ЖКУ, которым в принципе пофиг размер квартплаты, а оставшиеся - заложники этого большинства. Просто это совсем другая история, не для данного форума.
KGP1
Цитата(ДонКихот @ 20.10.2017, 9:06) *
Вопрос не только и не столько в том, что потребители изнывают от жары, а в том, что оплата за отопление производится по ОДПУ солидарно, а действия/бездействия по экономии в конкретной квартире - индивидуальные.
Другими словами: сколько может сэкономить потребитель, прикрывший батарею в своей квартире, не будучи уверенным, что так же поступят и другие?

Зачем придуман качественный метод регулирования отопления? Тот, который с помощью температурных графиков.

Вам лично, KGP1, я отправлю информацию о состоянии системы отопления в МКД. Сможете оценить сознательность отдельных собственников. Учтите еще, что более половины жильцов - получатели субсидий на оплату ЖКУ, которым в принципе пофиг размер квартплаты, а оставшиеся - заложники этого большинства. Просто это совсем другая история, не для данного форума.
Все это так. С обозначенными Вами проблемами знаком не понаслышке. Без инициативы лидеров, использующих оптимальное решение в каждом конкретном случае, невозможно получить результата. У потенциальных лидеров порой недостаточно, опыта и знаний, для убеждения других и уверенности в себе в достижении результата с минимальным риском. Думаю, что было бы полезным здесь на форуме предлагать различные решения обозначенных проблем, относительно оптимальные в конкретном случае.
Метод качественного регулирования отпуска теплоты не универсален по эффективности для различных систем и климатических зон.
ДонКихот
Сделал приспособление и уточнил перепад давлений в месте установки Устройства.
При расходе теплоносителя 4,5 м3/ч получилось 0,55 кгс/см2. Это, типа, сопротивление местной системы - по терминологии тепловиков.

Система отопления дома нормально работает и до 4 м3/ч. Перепад давлений при таком расходе должен быть меньше процентов на 25%. Правильно же? Значит, можно рассчитывать на перепад 0,44 кгс/см2.

Насос 25/80 (характеристика - последний рисунок в сообщении #20, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&p=1323426) при 4 м3/ч создает давление 5,5 м.в.ст, или 0,55 кгс/см2. Т.е., должен подойти. Но запаса практически нет, и сколько потеряется на отводах, фильтре, поворотах, расходомере - точно не знаю. Думаю, что не много.

Вариант с двумя расходомерами Ду15, с тройниками и прочим выглядит уже менее оптимистично, потери напора там явно больше.

Насос 25/60 точно не попрет!

Додумал еще, что нужен какой-то датчик давления, чтобы отключал насос при внезапной остановке котельной - у нас такое случается. А то насос будет молотить всухую и выйдет из строя. Правильно? Повторный запуск, естественно, вручную.