Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Покровный слой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
krupko92
Нормируется ли величина нахлеста покровного слоя стеклотканью? в нормативных документах можно найти такую информацию? Заранее спасибо.
инж323
по чертежам тепловой изоляции ПП-27-5 нахлест был 100-150 мм. как по стеклоткани, так и по пластику РСТХ.
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(krupko92 @ 25.12.2017, 8:29) *
Нормируется ли величина нахлеста покровного слоя стеклотканью? в нормативных документах можно найти такую информацию? Заранее спасибо.

Как показывает практика, самый лучший 50% нахлест, мотаешь сразу 2 слоя в итоге.
-Расход больше
+Долговечность примерно в 2 раза больше. (Расползание и износ меньше, стягивание более эффективное)
+ мотать удобнее
+немножко краше смотрится.
не тот случай чтобы экономить.Хоть и в нормах меньше.
cpt
А подскажите еще по покрывным и пароизоляционным материалам.
1. Какую марку оцинкованной стали закладывать для покрывного слоя ( в ГОСТ много разных параметров у стали, а какие за что отвечают не очень понятно.)
2. Пароизоляция утеплителя фольгой, сколько закладывать перехлёст, какую марку фольги по гост выбрать в ГОСТе её ещё больше видов чем стали оцинкованной.
Есть ли какие то альбомы с готовыми решениями.
Что лучше закладывать сталь листовую или готовые изделия для покрывного слоя?
ТЕПЛОСНАБЖЕНУС
Цитата(cpt @ 27.12.2017, 18:24) *
А подскажите еще по покрывным и пароизоляционным материалам.
1. Какую марку оцинкованной стали закладывать для покрывного слоя ( в ГОСТ много разных параметров у стали, а какие за что отвечают не очень понятно.)
2. Пароизоляция утеплителя фольгой, сколько закладывать перехлёст, какую марку фольги по гост выбрать в ГОСТе её ещё больше видов чем стали оцинкованной.
Есть ли какие то альбомы с готовыми решениями.
Что лучше закладывать сталь листовую или готовые изделия для покрывного слоя?

2. посмотрите утеплитель фольгированный там есть данные, перехлест такой же что и для утеплителя без фольги.
3. Лучше готовые изделия, но они дороже.(но удобство монтажа решает)
cpt
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 28.12.2017, 8:40) *
2. посмотрите утеплитель фольгированный там есть данные, перехлест такой же что и для утеплителя без фольги.
3. Лучше готовые изделия, но они дороже.(но удобство монтажа решает)

Почти все минваты с фольгой имеют горючесть Г1 (кроме части роквула где маты прошивный и фольга наносится без клея), но их сложно монтировать на небольшие диаметры
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.