Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет поверхностных сточных вод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Роза_2104
При определении расчетного объема дождевых сточных вод, возникла загвоздка.
Подскажите, как принять ha - максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме.
speleos
посчитать на Нi= 100% наверное?
batod
ha не принимается, а определяется по разному - для селитебных территорий и предприятий первой группы (не менее 70% годового объема дождевого стока), для второй группы - по дождю обеспеченности 63% (или повторяемость 1 год).
В общем, п.п. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, а также Приложения 7, 8, 9, 10, 11 "Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока..." 2014 года. Там есть примеры.
Роза_2104
Цитата(batod @ 1.2.2018, 17:32) *
для селитебных территорий и предприятий первой группы (не менее 70% годового объема дождевого стока)


1) т.е по формуле Wг=Wд+Wт+Wм=4800.75 м3,

2) 70% от 4800,75 м3= 3360,53 м3

Тут возникает дальше вопрос, ha измеряется в мм, т.е. мне нужно 3360,53 разделить на слой осадков, который выпадает за теплый и холодный период? hд=307 мм, hт=176 мм

и получается:

3) 3360,53/(307+176)=7 мм

Так считается?
speleos
Не надо путать среднегодовой объем и объем с одного дождя.

Посмотрите "Приложение И" Методы Водгео. Тами все написано.
Правда, в версии от 2015 в табличке есть небольшая опечатка.
Роза_2104
Все разобралась. Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.