Запроектирована сеть из 2х отводящих и 2х подводящих труб водопровода к РЧВ (2 шт. РЧВ в одном узле).
Поэтому в РЧВ также по 2 подводящих и 2 отводящих трубопровода. Также установлено по 2 задвижки с эл/прив на каждый резервуар (на каждой подводящей трубе своя).
Замечание эксперта: "не обосновано проектное решение по оборудованию каждого резервуара двумя подводящими и двумя отводящими трубопроводами".
Как по вашему мнению, правомерно ли замечание?
П.12.8 СП 31.13330.2012 не уточняет рекомендуемое кол-во трубопроводов.
Если меняем на один вход и выход из резервуара, то 2 наружных трубопровода должны объединяться в один перед наружной стеной резервуара?
Также замечание к разделу ЭС гласит: "Кол-во затворов в каждом РЧВ привести в соотв.с откоррект. ТХ решениями", т.е. настойчиво рекомендуют также объединение и 1 общий подводящий трубопровод с эл/прив.