Транзит вытяжки из С/У через электрощитовую! Допускается ли транзит через элетрощитовую?
Дим214
28.2.2018, 15:08
Можно в принципе, только придется повесить противопожарные клапаны на входе и выходе из электрощитовой)
Kasper
2.3.2018, 10:39
А я бы огнезащитой покрыл транзитный участок со степенью, не меньше чем ограждение щитовой.
zenat
3.3.2018, 18:31
Цитата(Kasper @ 2.3.2018, 11:39)
А я бы огнезащитой покрыл транзитный участок со степенью, не меньше чем ограждение щитовой.
а если пожар за щитовой? прогорает воздуховод, изоляция отпадает и пожар уже в щитовой
ИОВ
3.3.2018, 19:01
А зачем все эти предположения/рассуждения/гадания в постах № 2...4 ? Надо просто смотреть в СП 7 п. 6.10 г) и таблицу в прилож. В с учётом кат. электрощитовой по пож. опасности.
Kasper
6.3.2018, 4:08
Цитата(zenat @ 3.3.2018, 22:31)
а если пожар за щитовой? прогорает воздуховод, изоляция отпадает и пожар уже в щитовой
Если изоляция транзита прогорает, то чем тогда ОЗК поможет? Или я что-то не понял.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.