Добрый день,
преобразователь CHF100A-400G-4.
Ошибка SPO.
Местный персонал говорит что движок и кабель норм, потому что
подключали к заведомо исправному частотнику.
Подскажите, кто сталкивался с таким, и кто производит.
Спасибо.
ПЧ китаец INVT.Возможные неисправности две.
1. Неисправен датчик тока на одной из выходных фаз.
2. Неисправен силовой ключ(один или два) в одной из фаз.
Либо зазорчик образовался в силовой части внутри ПЧ, ток не доходит до выходных клемм.
Добрый день,
Наш сотрудник съездил на объект.
Два насосных агрегата, работали 4 сезона.
После зимнего простоя один частотник вышел из строя.
Никакой консервации и т д не было, оборудование оставили на зиму в неотапливаемом контейнере.
Сотрудник провел осмотр, поигрался параметрами (разгоном, режимами).
Нагрузку отключили от двигателя.
Иногда запускается и устойчиво работает. В большинстве случаев не работает, ошибка SPO.
Заметил, что иногда при запуске производит реверс самопроизвольно.
Т.е. запускается в разных направлениях после остановки и изменении параметров.
Силовая часть в норме, видимых повреждений нет.
Сфотографировал платы, датчики тока, IGBT модули.
Идентифицировал только датчик тока: HAT 1500-S производство LEM
По платам к кому обращаться?
Ну значит что то в мозгах перемерзло. И только методом замены заведомо исправных плат. Тем более что ведет себя неадекватно.
Отремонтировали частотник.
Приобрели датчик и меняли по фазно - без толку.
Проверил все igbt - норм.
Пришлось разобрать обшивку, и включать привод под напряжение и искать импульсы на igbt - нашли отсутствующий канал.
Но причина была не в плате управления силовой частью, а в шлейфе 34 контактном от платы управления/ввода-вывода до
платы управления силовой частью.
Самодиагностика хромает на обе ноги).
Обычно от платы управления до силовой частью идет оптика),
а тут древняя проводная связь. При коротком замыкании может прошить наверное до панели управления).
Я же говорил зазорчик, а до пульта не прошьет, у китайцев обычно питание управления силовых ключей гальванически развязано от остальных схем, чего не скажешь о брендах типа Данфос, Альтивар, Нитачи и прочее, там насквозняк всё пробивает. Процессор бывает в клочья рвет.
По самые по...
29.9.2018, 18:09
Цитата(nurz @ 28.9.2018, 18:32)

... ...
Обычно от платы управления до силовой частью идет оптика),
а тут древняя проводная связь. ...
Ладно врать то.. Где это - "обычно... оптика"?
Kotlovoy
29.9.2018, 18:44
Видимо, имелись в виду оптодрайверы, типа HCPL3120 и подобные.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.