Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Оборудование из стеклопластика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ИнженерЭПС
Добрый день. Планируем закупать емкости из стеклопластика для хранения противопожарного запаса воды. Шеф замучил, требует, чтобы я ему рассчитал оптимальную толщину стенки емкости, для того, чтобы она не треснула по швам, так как был печальный опыт: закапывали емкости из стеклопластика, точнее засыпали чем-то вроде щебня, так как грунт и песок достать было весьма проблематично. Через определенный промежуток времени (примерно через неделю) емкости смяло ко всем чертям, хотя производитель уверял, что ничего им не будет. Может есть какая-либо методика расчета или умная книга, подскажите пожалуйста. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
nagger
https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D0%BE...me&ie=UTF-8
Просто гугл.
ИнженерЭПС
Пойду копну в сопромате......
Young
Запросите у производителя расчет и гарантийное письмо.
ИнженерЭПС
Запрашивали - не дают. Ссылаются на гарантию.
Young
Поменять производителя на более сговорчивого?
Dmitry_vk
Цитата(ИнженерЭПС @ 25.7.2018, 9:16) *
был печальный опыт: закапывали емкости из стеклопластика, точнее засыпали чем-то вроде щебня

А что, так можно было по инструкции производителя? На память просеянный песок приходит.
miter
Цитата(Dmitry_vk @ 25.7.2018, 13:18) *
А что, так можно было по инструкции производителя? На память просеянный песок приходит.

Скорее всего кто-то по телефону брякнул, чтобы отвязались smile.gif
А вот если есть официальное письмо, то это совсем другая история. А чем вам гарантия не угодила? Ну поменяют и все.
Водяной
Стеклопластиковую ёмкость нужно засыпать и обсыпать песком средней и большой крупности. Трамбовать до 0,95.
Во-первых, стеклопластик очень колкий и боится острых камней, которые могут промять корпус и пойдёт трещина.
Во-вторых, если не утрамбовать правильный песок, то овализация и трещины идут.
А заглубление ёмкости противопожарной - максимум метр сверху ёмкости. Это не сложные условия эксплуатации. По старому ГОСТу и трубы SM 2500 проходили для такой укладки.
Опять же, должны быть расположены вне проездов, чтобы машина не могла даже чуть наехать.
Опять же, установка обязательно на слой песка.
Dmitry_vk
Цитата(Водяной @ 25.7.2018, 14:43) *
Опять же, установка обязательно на слой песка.

А пригрузочная плита?
Водяной
Цитата(Dmitry_vk @ 25.7.2018, 16:02) *
А пригрузочная плита?

на плиту само собой песка надо. На плиту нельзя устанавливать.
Dmitry_vk
Любопытно.
Не встречал таких требований.
Обращу внимание при случае.
Спасибо за информацию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.