Ivan_78
Добрый день!

Пришло время закончить установку приточной вентиляции в квартире. Монтажные работы практически закончились и думаю о схемах подключения.
Почитал несколько форумов, вышло 2 схемы подключения. Одна простая, вторая сложная. (не обращайте внимания на кондиционер)

Оборудование:
Цитата


Схемы
light-phys - облегченная версия физическая
light-electric - облегченная версия принципиальная электрическая
full-phys - полная версия физическая
full-electric - полная версия принпиальная электрическая

Покритикуйте, пож-та полную схему и облегченную.
С одной стороны оборудование лежит, с другой это все надо собрать, что лениво.
Ivan_78
подумал, что нет индикаторов работы и аварий, добавил несколько лампочек работы и аварий.

Цитата
V1- Питание заслонки 1
V2- Питание заслонки 2
R1 – Реле заслонок ПУ ВКЛ
R2 – Реле нагрева ПУ ВКЛ
А1 – Авария давления
Т1 – Питание ТЭН


раньше думал что собрать в пластиковом корпусе с прозрачными крышками это нормально, но сейчас с добавлением индикации правильней будет сделать в железном.
Осталось только подумать, как запихать в эл.щит pulsar

p.s. цифры через тире это клемные колодки, решил собрать на разъемных соединениях
Ashihara
Цитата(Ivan_78 @ 23.8.2018, 10:29) *
подумал, что нет индикаторов работы и аварий, добавил несколько лампочек работы и аварий.

раньше думал что собрать в пластиковом корпусе с прозрачными крышками это нормально, но сейчас с добавлением индикации правильней будет сделать в железном.
Осталось только подумать, как запихать в эл.щит pulsar


Есть индикаторы в форм-факторе "автоматов", как раз удобно для пластика.
Denni
Должно работать по идее, как простая схема, так и полная (но в документации заслонок, канального нагревателя и пр. разбираться особо не стал).

С уважением...
Ivan_78
добавил еще лампочку для показа аварии на ЭНК с релюшкой.

В принципе электрическая схема что сложная что простая одинаковая (единственное что пока не знаю насчет DPS5500N, возможно контакты перепутаны)
Хотелось обезопасить себя от непонимания со стороны лосснея.
Правильно все же я понимаю, что 10 это COM. 9 для клапанов, 7 для нагревателя?
Ivan_78
а неоновые лампы как относятся к нагрузке вызванной симисторным регулятором мощности?
т.е. если в параллель поставить индикаторную лампу светодиодную боюсь будет беда, а что насчет неоновых? (речь идет о Т1)