Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Mitsubishi Puh-p140yha
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
максим74
Попался вот такой агрегат Mitsubishi PUH-P140YHA в эксплуатации с 2009 года за это время со слов заказчика не разу не обслуживался.
Сейчас встал по аварии:
UH-Повышенное / пониженное напряжение питания, неисправность токового датчика. Начали смотреть в скрутке за щитом отгорел один из проводов кабеля. Все электрические соединения проверили и привели в надлежащий вид.
В сервисном порте ниппель травил фреон, поменяли. Не зная сколько осталось фреона стравили остатки и провели вакуумирования.
Стали заправлять но больше чем 3,5 кг не влезает при необходимых 5 кг. Компрессор пускается и через 10 секунд останавливаеться
появляется ошибка UL -Низкое давление в системе, сработал датчик.
Что нужно проверить или как правильно сделать все?
Woodcuter
Тут есть такой "Denni" спросите его.
Там есть нюансы .... я просто с такой старой версией не работал.
Но там были приколы....
SSA
Проверьте давления на сервисных портах внутри блока.
Если НР не шкалит, то вариантов не много:
1. Датчик LP, его цепи (ну, или плата)
2. ЭРВ и его цепи (ну, или плата)
Да, еще перед ЭРВ фильтр может быть забит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.