Здравствуйте уважаемые форумчане.
Присутствует одноэтажная автомойка на 4 поста + 1 пост шиномонтажаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Для постов автомойки просчитал воздухообмен по влаге. Получилось меньше, чем 10-кратный воздухообмен. Поэтому принял 10-крат. Получилась вытяжка по 1500 м3/ч на пост. Приток принял чуть меньше. Из-за того, что объем воздуха суммарный более 5000 м3/ч, а установки в обслуживаемых помещениях, пришлось разделить на 2 системы по 2 бокса.
Для шиномонтажа принял 6-кратный воздухообмен.
У ворот поставил боковые воздушные завесы для автомоек Климатвентмаш.
1. При принятом воздухообмене могу ли я принять завесы без подогрева?
2. 10-крат - это все же для спецобработки транспорта, а в моем случае автомойка автономная, где люди сами будут мыть свои автомобили. Есть ли смысл уменьшать воздухообмен до 5-крат?
3. Следует ли делать вытяжку из верхней и нижней зоны?
4. Может возникают еще какие-либо замечания по принятой системе воздухораспределения?
Заранее благодарен ответившим)