Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Срыв гидравлического затвора в МКД
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Страницы: 1, 2
Dmitry_vk
Интересует прямолинейность стояка в пределах вашей квартиры и квартиры соседа. Возможно размещение отступа у вас под потолком или у соседа в районе пола. Вот и хотелось бы посмотреть.
Темнота в стояке лего решается светодиодным фонариком. Было бы желание.
На мой взгляд из ведра можно слить бОльший расход, чем при смыве с бочка. БОльший расход с большей вероятностью будет срывать затвор. Интересует, есть ли реальная зависимость.
Александр_вопрос
Цитата(Dmitry_vk @ 22.10.2018, 18:11) *
Интересует прямолинейность стояка в пределах вашей квартиры и квартиры соседа. Возможно размещение отступа у вас под потолком или у соседа в районе пола. Вот и хотелось бы посмотреть.
Темнота в стояке лего решается светодиодным фонариком. Было бы желание.
На мой взгляд из ведра можно слить бОльший расход, чем при смыве с бочка. БОльший расход с большей вероятностью будет срывать затвор. Интересует, есть ли реальная зависимость.


Фото того, что у соседа сделаю позже.
Там тенденция такая при смыве большого количества залпом воды много одномоментно уходит, но срывает не до конца, т.е воздух не выходит из канализации. Если смывают немного, то у меня уровень медленно опускается.
А если вообще срывает при большом расходе - это нормально?

Цитата(инж323 @ 22.10.2018, 17:59) *
А высота сифона у вашего унитаза похожа малая очень, хотя.....

На последних фото конечно мала, потому что это уровень воды после того как сверху смывали. Обычный "нормальный" уровень по "серой" линии в унитазе.
инж323
Александр- вот посмотрите на ваше фото и поймите- по нему как то можно понять высоту сифона в унитазе? вы хоть словами скажите- от верха отверстия для слива и до этой "полоски серой" сколько в миллиметрах примерно? верх отверстия- это уже уровень сорванного сифона и далее понижаться воде не получиться по идее. понижать может от сифона нормально наполненного и до появления незаполненного водой сечения в вашей трубе на унитаз, это в принципе и есть высота сифона.
Александр_вопрос
Цитата(инж323 @ 23.10.2018, 15:09) *
Александр- вот посмотрите на ваше фото и поймите- по нему как то можно понять высоту сифона в унитазе? вы хоть словами скажите- от верха отверстия для слива и до этой "полоски серой" сколько в миллиметрах примерно? верх отверстия- это уже уровень сорванного сифона и далее понижаться воде не получиться по идее. понижать может от сифона нормально наполненного и до появления незаполненного водой сечения в вашей трубе на унитаз, это в принципе и есть высота сифона.


Измерил 4,5 см высота от низа отверстия для слива и до этой "полоски серой".
Какова вероятность что при чистом стояке проблема в сифоне или креплении унитаза к стояку?
инж323
Мало что то. А этот унитаз не стоил ли подозрительно недорого относительно похожих собратьев?
Просто недавно меняли сыну в квартире унитаз и всем красив, и поверхности хороши и недорог оказался весьма, а вода с бачка течет мимо кучки оставленной и след от сползшей в сифон кучки надо каждый раз мыть щеткой. Вот так по ободу вода из бачка растекается и мимо, сразу в сифон льется, но в магазе то это никак не определить. сейчас из чего то типа силикона надо изобразить отсечки какие то, что вода лилась из под ободка куда надо и выполняла возложенные функции или менять унитаз.
Александр_вопрос
Цитата(инж323 @ 23.10.2018, 16:12) *
Мало что то. А этот унитаз не стоил ли подозрительно недорого относительно похожих собратьев?
Просто недавно меняли сыну в квартире унитаз и всем красив, и поверхности хороши и недорог оказался весьма, а вода с бачка течет мимо кучки оставленной и след от сползшей в сифон кучки надо каждый раз мыть щеткой. Вот так по ободу вода из бачка растекается и мимо, сразу в сифон льется, но в магазе то это никак не определить. сейчас из чего то типа силикона надо изобразить отсечки какие то, что вода лилась из под ободка куда надо и выполняла возложенные функции или менять унитаз.


А какой нормальный уровень в см?
Хорошо когда родственники разбираются в сантехнике)
инж323
70-80 мм нормальный сифон. т.е. высота этого водой заполняемого зазора по высоте. При граничных условиях можно наблюдать как колышется этот уровень , но это не срыв, а именно нормальная работа сифона при расходах по стояку выше или близко к расчетному.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.