Подскажите пожалуйста, вот есть рекуперационные системы которые входят в состав приточных установок, которые имеют ряд секций фильтров, секции вентиляторов, так же могут иметь секцию, нагрева, охлаждения и конечно же рекуперации, как через калорифер, а если установка рециркуляционная то и по средством подмешивания воздуха.
Так вопрос такой может кто сталкивался или знает, имеются такие установки которые будут просто иметь контролер который будет отвечать за поддержание температуры, путем подмешивания воздуха, без вентилятора который будет отвечать за движение воздуха, так как он имеется и так.
Но самое важное это обьемы которые необходимо регулировать это 7200 м3/час. Ну минимум это 3600 м3/час и то если вопрос по кратности воздухообмена решиться, так как пока не понятно от куда такой расход, то ли критерий по оборудованию, то ли кратность должна быть такая, вот и есть мысль чтобы уменьшить обьем помещения тем самым уменьшить расход.
Спасибо.
Skaramush
7.11.2018, 12:29
Вы не могли бы перевести текст на русский с понятным изложением проблемы и задачи? Понять, что Вы хотите крайне непросто.
legik2003
7.11.2018, 12:52
Цитата(Skaramush @ 7.11.2018, 13:29)

Вы не могли бы перевести текст на русский с понятным изложением проблемы и задачи? Понять, что Вы хотите крайне непросто.
Было спроектировано помещение в котором будет находиться оборудование, у которого есть критерии по температуре окружающего воздуха (температура приточного воздуха что бы не была меньше 0, что просто невозможно, так как зимой температура уличного воздуха будет меньше нуля), указан необходимый расход по воздуху это 120 кубов в минуту. Но проблема в том что вентиляция в этом помещении была предусмотрена следующим образом, вентилятор который на улице будет подавать в помещение воздух 7200 м3/час через стену на воздухозаборную решетку оборудования, а забор воздуха будет над оборудованием по средством вытеснения воздуха.
Вот сейчас и обдумывается что можно сделать, вплоть до того чтобы сделать "второй этаж" и там разместить оборудование для рекуперации, так как другого места нигде нет. А подбор этой системы тоже имеет ряд особенностей, это фильтры на воздух не нужны, вентилятор не нужен, нужно лишь секция смешения воздуха.
Skaramush
7.11.2018, 13:15
Люди в помещении есть?
Вы определитесь что вам нужно то:
Цитата
оборудование для рекуперации,
или
Цитата
секция смешения воздуха
Принципиальную схему бы приложили того что есть и того чего хотите, было бы проще понять...
Skaramush
7.11.2018, 13:30
Предположу систему отвода тепла от оборудования, но дождёмся ответов.
legik2003
7.11.2018, 13:35
Цитата(Skaramush @ 7.11.2018, 14:15)

Люди в помещении есть?
Рабочих мест нет. Это помещение подготовки сжатого воздуха, сосуды под давлением.
Skaramush
7.11.2018, 13:39
Тогда возвращаемся к началу - откуда заданные расходы? Это объём воздуха, сжимаемого компрессором и подаваемого в систему сжатого воздуха?
legik2003
7.11.2018, 13:53
Цитата(Wiz @ 7.11.2018, 14:20)

Вы определитесь что вам нужно то:
или
Принципиальную схему бы приложили того что есть и того чего хотите, было бы проще понять...
Пока нет определенно что нужно, ищутся все возможные варианты, проблема в том что ограничено свободное место и если даже есть вариант какой то из систем, то она будет выводиться на "второй этаж" в этом помещении так как высота до потолка там 3 метра.
Это я еще упускаю момент охлаждения воздуха в летний период, так как 7200 кубов охладить это уже целая установка кондиционирования нужна.
Цитата(Skaramush @ 7.11.2018, 14:39)

Тогда возвращаемся к началу - откуда заданные расходы? Это объём воздуха, сжимаемого компрессором и подаваемого в систему сжатого воздуха?
Я понимаю что не могу сейчас ответить на все задаваемые вопросы, так как если вы знаете не все проекты которые строятся строятся должным образом и не вся документация, паспорта имеются в наличии и даже при сдаче будет много недостатков.
Могу сказать следующее по таблице воздушного баланса:
- площадь - 15,1
- Обьем - 45,3
- Категория помещения - В3
- Количество подаваемого наружного воздуха - 8950
- Вытяжного - 6550
Вы спросите от куда тогда я взял 120 кубов в минуту или 7200 в час, это с паспорта на оборудование
Почему так цифры разнятся или куда девается 2400 кубов от подачи, да вы правы раз это помещение которое воздух по средствам фильтрации перегоняет в азот а так же сжимает воздух, то конечно же вытяжного воздуха будет меньше чем подающего, но обьем его мне не известен.
Цитата
Пока нет определенно что нужно
Прям как угадай мелодию.
А что есть то ? какое технологическое оборудование ?
legik2003
7.11.2018, 14:00
Цитата(Wiz @ 7.11.2018, 14:53)

Прям как угадай мелодию.
А что есть то ? какое технологическое оборудование ?
Я же говорю, это помещение подготовки сжатого азота и воздуха. Там имеются колоны фильтрации, компресоры. Про определенность что нужно я имел в виду, будет это система рекуперации или отдельно секция смешения, так как ничего этого и так нет, но достичь цели малой кровью, вот что надо. Проблема в месте, которого почти нет и не разморозить оборудование в зимний период времени.
Цитата
разморозить оборудование в зимний период времени
Требования от технолога оборудования к микроклимату помещения в летний и зимний период есть ?
legik2003
7.11.2018, 14:16
Цитата(Wiz @ 7.11.2018, 15:05)

Требования от технолога оборудования к микроклимату помещения в летний и зимний период есть ?
есть только в зимний период это температура подаваемого воздуха на оборудование, она не должна быть ниже нуля градусов, а так как воздухораспределительная решетка с улицы расположена в полуметре от воздухозаборной решетки оборудования , то температура воздуха что будет на улице будет подаваться на оборудование.
Ну так это.. в чем проблема посчитать баланс сколько нужно на сжатие и сколько пустить на рециркуляцию в зимний период, чтобы температура смеси была не ниже + 5 при расчетных зимних ?
А летом прямотоком все гнать...
Значения тепловыделений или температуры удаляемого воздуха от оборудования есть?
legik2003
7.11.2018, 14:32
Цитата(Wiz @ 7.11.2018, 15:21)

Ну так это.. в чем проблема посчитать баланс сколько нужно на сжатие и сколько пустить на рециркуляцию в зимний период, чтобы температура смеси была не ниже + 5 при расчетных зимних ?
А летом прямотоком все гнать...
Значения тепловыделений или температуры удаляемого воздуха от оборудования есть?
Проблема в том, а это даже не проблема, а был вопрос в первом сообщении, установки кондиционирования я знаю в них есть все, но все мне не нужно, мне нужно устройство, которое будет автоматически осуществлять подмес воздуха, по снятым показаниям с датчиков температуры. В ручную это не настроишь на постоянку, так как температура уличного воздуха не константа, время работы компрессора будет разное в зависимости от технологического процесса. Вот почему я вас и спросил имеется ли такая уже система, чтобы автоматически отвечала за поддержание температуря, может быть кто то из вас по своему опыту с чем то таким сталкивался или слышал что то.
Что мешает сделать запрос производителю того вентилятора, который должен дуть в эту установку, чтобы он вам совместно с ним поставил на объект камеру смешения с системой автоматики для регулировки температуры и таким контроллером, который мог бы коммутироваться с технологическим оборудованием и выполнять включение системы и автоматическое поддержание параметров температуры приточного воздуха совместно с ним ?
Skaramush
7.11.2018, 16:31
Была (не раз) тема - "Вентиляция компрессорных станций". Там есть все ответы, осталось только выполнить правила и воспользоваться поиском по форуму.
Пока из описания, проблема элементарно решается камерой смешения, даже не камерой смешения, а трёхходовым воздушным клапаном, но есть подводные камни в виде характеристики встроенного в оборудование вентилятора.
crm00168
7.11.2018, 16:57
Есть возд. клапаны для компрессоров, разгруженные по давлению.
управлять можно по сигналу с контроллера компрессора.
Цитата(legik2003 @ 7.11.2018, 13:32)

мне нужно устройство, которое будет автоматически осуществлять подмес воздуха... имеется ли такая уже система, чтобы автоматически отвечала за поддержание температуря,
С точки зрения автоматики ничего сложного нет..
Камера смешения воздуха типа такой

Там две задвижки одна приточный воздух
одна вытяжной воздух
Работают в противофазе
То есть когда одна полностью открыта вторая полностью закрыта
(на самом деле полностью их закрывать нельзя (установка задохнется :-) )
Привода на задвижки 0-10В
Контроллер любой П, ПИ, ПИД регулятор с выходом 0-10В
А вот с точки зрения ОВ (вентиляционщиков) вопросов там очень много
начиная от расчета теплового баланса (хватит ли вытяжного для нагрева приточного)
заканчивая расчетом самой смесительной камеры (объем воздуха, его скорость и т.д.)
Может еще какие ограничения есть.. но это ОВ решают.
Автоматику управления я описал.
Skaramush
7.11.2018, 18:19
Ремарка. Ни одной задвижки в этой камере нет.
Azzazelus
30.11.2018, 9:13
Доброго времени суток, прошу помочь разобрать с мутной ситуацией
есть помещение в котором будет работать 50 +/- человек за компьютерами, суммарный теплоприток 46 кВт
есть вент установка с рекуператором 2800/3000 куб/час
физически возможно установить фреоновый охладитель размером 700/400 максимум он выдает 17 кВт
сплиты в помещении ставить не вариант,потолки низкие (да и публика привередливая)
отсюда вопрос
На сколько будет эффективно работать рекуператор не ясно, и как убрать избыток тепла
Зольников Михаил
30.11.2018, 9:52
Цитата
сплиты в помещении ставить не вариант,потолки низкие (да и публика привередливая)
Может, предложить охлаждающие балки?
Azzazelus
30.11.2018, 10:59
Цитата(Зольников Михаил @ 30.11.2018, 11:52)

Может, предложить охлаждающие балки?
1ое нет чиллера
2ое активная ни чем не отличается ни от кассетника ни от потолочника ни от сплита, разве что дизайном, а местные оборегены мне весь мозг вынесут кому дует кому холодно кому жарко
Поставьте канальники, подберите ВР с низкой скоростью, если публика такая привередливая. Рекуператор вас не спасет, так как дельта между притоком и вытяжкой не та, что зимой. С канальным охладителем вам же все равно не хватит кратности, т.к. установка не была рассчитана на такой воздухообмен. Плюс головная боль если выберете ККБ on/off. И по деньгам скажут надо дешево. В общем сплиты.
Azzazelus
30.11.2018, 12:04
Цитата(Kasper @ 30.11.2018, 13:30)

Поставьте канальники, подберите ВР с низкой скоростью, если публика такая привередливая. Рекуператор вас не спасет, так как дельта между притоком и вытяжкой не та, что зимой. С канальным охладителем вам же все равно не хватит кратности, т.к. установка не была рассчитана на такой воздухообмен. Плюс головная боль если выберете ККБ on/off. И по деньгам скажут надо дешево. В общем сплиты.
за сплиты меня пристрелят на месте))) установка ранее работала с водяным охладителем от чиллера, но чиллер помер. много лет назад, приточку запускал для замера производительности, по кубатуре проходит норм, сейчас более подробно почитал за охлаждающие балки, решение интересное конечно же, но тогда мне придется реанимировать уже полуразворованный чиллер и тянуть воду до балок. вариант с ккб не дешевый но это самое простое решение, только по холоду не проходит, внутри рабочего помещения ни каких сплит систем, это требование руководства
Цитата(Azzazelus @ 30.11.2018, 16:04)

за сплиты меня пристрелят на месте))) установка ранее работала с водяным охладителем от чиллера, но чиллер помер. много лет назад, приточку запускал для замера производительности, по кубатуре проходит норм, сейчас более подробно почитал за охлаждающие балки, решение интересное конечно же, но тогда мне придется реанимировать уже полуразворованный чиллер и тянуть воду до балок. вариант с ккб не дешевый но это самое простое решение, только по холоду не проходит, внутри рабочего помещения ни каких сплит систем, это требование руководства
Возможно раньше там не 50 человек сидело, и не 46 кВт теплопритоков было, поэтому и хватало предохлаждения чиллером. У вас 2800 м3/ч, ну пусть раньше этот расход охлаждался с 28С до 15С. Температура внутренняя 25. При данной дельте, вам нужно грубо 13800 м3/ч для снятия 46 кВт. У вас столько нет. Уменьшить потребный расход можно за счет уменьшения температуры притока, но тогда температура в струе будет слишком низкая, и ваша публика завоет еще сильнее. Чудо вам тут врядли предложат. Предложат только взять ИД диаграмму и посчитать не грубо по температуре, а по энтальпии, с учетом влажности наружной, влагопритоков, выпадением конденсата на охладителе и т.д.
Azzazelus
30.11.2018, 15:59
Цитата(Kasper @ 30.11.2018, 14:57)

Возможно раньше там не 50 человек сидело, и не 46 кВт теплопритоков было, поэтому и хватало предохлаждения чиллером. У вас 2800 м3/ч, ну пусть раньше этот расход охлаждался с 28С до 15С. Температура внутренняя 25. При данной дельте, вам нужно грубо 13800 м3/ч для снятия 46 кВт. У вас столько нет. Уменьшить потребный расход можно за счет уменьшения температуры притока, но тогда температура в струе будет слишком низкая, и ваша публика завоет еще сильнее. Чудо вам тут врядли предложат. Предложат только взять ИД диаграмму и посчитать не грубо по температуре, а по энтальпии, с учетом влажности наружной, влагопритоков, выпадением конденсата на охладителе и т.д.
при 13800 у публики волосы дыбом будут стоять и воздуховоды будут выть как реактивный двигатель)))), а за советом обращаюсь только в целях убедиться что я все верно расчитываю, а может и не верно))), да и авось кто идею какую нить подкинет.
vsklokoch
1.12.2018, 21:25
Цитата(Kasper @ 30.11.2018, 11:30)

Поставьте канальники, подберите ВР с низкой скоростью, если публика такая привередливая.
+1
Цитата(Azzazelus @ 30.11.2018, 12:04)

внутри рабочего помещения ни каких сплит систем, это требование руководства
Так и в чем проблема? Канальный сплит вынести за пределы помещения не катит?
Правильный подбор ВРУ с канальными сплитами может обеспечить эффект как от холодных потолков при значительно меньшей стоимости.
Alex2001
3.12.2018, 18:40
Цитата(Azzazelus @ 30.11.2018, 15:59)

при 13800 у публики волосы дыбом будут стоять и воздуховоды будут выть как реактивный двигатель)))), а за советом обращаюсь только в целях убедиться что я все верно расчитываю, а может и не верно))), да и авось кто идею какую нить подкинет.
Площадь размещения 50 человек какая ? Высота потолков какая ? Наличие фальшпотолка ?
Если 225 м.кв. - всё плохо. Будет им вдувать холодным воздухом сильно.
Если 2000 м.кв. то нет проблем создать 0,2 м/с на рабочем месте.
И не в коем случае не ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ со ВСТРОЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. Некомфортно, мягко говоря.
Повторюсь: при большой площади помещения 0,2 м/с и +23С на рабочем месте создать не проблема, только получится совсем не дёшево.
Azzazelus
4.12.2018, 11:47
Цитата(Alex2001 @ 3.12.2018, 20:40)

Площадь размещения 50 человек какая ? Высота потолков какая ? Наличие фальшпотолка ?
Если 225 м.кв. - всё плохо. Будет им вдувать холодным воздухом сильно.
Если 2000 м.кв. то нет проблем создать 0,2 м/с на рабочем месте.
И не в коем случае не ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ со ВСТРОЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ. Некомфортно, мягко говоря.
Повторюсь: при большой площади помещения 0,2 м/с и +23С на рабочем месте создать не проблема, только получится совсем не дёшево.
Площадь 216 кв м , высота 2,8 от пола до потолка, фальш потолка не предусматривается, суммарный теплоприток от стен и окон чуть меньше 1 киловатта
Alex2001
4.12.2018, 12:01
Это пром. Производство?
На 216 м.кв. тепловыделения 46кВт ?
Откуда получена цифра 46 кВт?
k_kholopov
28.1.2019, 17:25
Доброе время суток!
Возник вопрос о правильности подбора оборудования производителями.
Все говорят и говорят об энергоэффективности и т.п, ща больше про бим слышу.
Касательно задуматься заставило следующее:
При расчете обычного адм.здания на ~160 человек задал производителю оборудования обычную приточку с рекуперацией, рекуператор роторный.
Установка
- фильтр
- калорифер 95/70
- температура н.в = -24
- температура в.в = +21
- рекуператор
- вентилятор 6300 м3/ч, 300 Па
- шумоглушитель...
Пришёл подбор и на рекуператоре происходит нагрев с -24 аж до +5,3С
в калорифере с +5,3 до + 21 оС
как то рекуператор уж очень сильно нагрел, хотелось бы проверить правильность подбора.
Хотел вбить данные на ид диаграмме, но процесса рекуперации на ней нету или чем можно заменить?
Теоретически да, если посмотреть даже по каталогу арктики КПД, при котором после рекуператора будет такая температура возможен, на надо знать как минимум типоразмер оборудования.
И я бы ещё напор проверил.
k_kholopov
28.1.2019, 18:02
Цитата(cpt @ 28.1.2019, 17:42)

Теоретически да, если посмотреть даже по каталогу арктики КПД, при котором после рекуператора будет такая температура возможен, на надо знать как минимум типоразмер оборудования.
И я бы ещё напор проверил.
производитель к о р ф
КПД 65%
Skaramush
28.1.2019, 18:20
Знать надо не столько типоразмер, сколько:
1. пластинчатый или роторный?
2. Какую относительную влажность удаляемого воздуха задали при расчёте?
Цитата(Skaramush @ 28.1.2019, 18:20)

Знать надо не столько типоразмер, сколько:
1. пластинчатый или роторный?
2. Какую относительную влажность удаляемого воздуха задали при расчёте?
1.
Цитата(k_kholopov @ 28.1.2019, 17:25)

... рекуператор роторный.
2. Расчётную влажность, конечно, нужно знать/указывать. Но, по-моему, ещё не достаёт расхода воздуха по вытяжке - поскольку речь не об отдельном помещении, а об административном здании, то расход вытяжки на рекуператоре обычно меньше расхода притока из-за самостоятельных выт. систем из с/у и т.п.
Skaramush
28.1.2019, 19:59
Да, про ротор зевнул.
Но у автора вопроса сомнения в завышенной расчётной температуре после рекуператора, а такое (завышение) бывает при принятии к расчёту комфортной, а не реальной влажности.
Манипуляции с соотношением объёмов воздуха это тоже фишка, но это просто проверить.
Автору надо было разместить полученный протокол подбора вместо объяснений: и ему легче и нам понятнее....
k_kholopov
30.1.2019, 9:03
Я чет не проверил, думал что подгрузил.
Skaramush
30.1.2019, 9:51
Скромненько. Ни тебе данных по влажности, ни температуры удаляемого воздуха после утилизатора. Типа "не знаем, как вы там проверяете, у нас такое получилось". Браво.
Расчёт установки без учёта относ. влажности не может считаться корректным.
Похоже на установку с не очень качественным рекуператором (взял нв-90%; выт.-20%) и на самом бюджетном роторе Комфовент получил 71,3% утилизации.
С таким качеством расчёт похож на правду.....
k_kholopov
30.1.2019, 10:21
Так точно. Пустой подбор, я задал вопрос про это, в ответ было услышано что то шёпотом и пурум пум пум)))
Все дело ещё в том, что это куплено. Неохото при эксплуатации получить размораживание калорифера и холод в помещениях.
Собственно вот и вопрос каким можно путём перебора получить температуру +5,3????
Skaramush
30.1.2019, 11:29
Каким образом? Да элементарно, при достаточном количестве конденсата (достаточном количестве скрытой теплоты) - та самая завязка на влажность удаляемого воздуха.
Хм, раньше не обращал внимание, что в отчете у корфа не указана принятая влажность для расчета. Заинтриговали... А так как сам вчера прикидывал установку, нужны были габариты, т.к. другой человек забыл скинуть отчет, то не поленился и для всех нас сделал подборы в их проге онлайновской. Исходные данные и результаты прикладываю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПервый вариант.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВторой вариант.
Подобрано с помощью первой версии. У них вторая вышла, но там с доступом что-то напуталось. Но они очень долго пользовались этой первой версией. Причем обратил внимание, что при задании исходных данных поставить курсор в поле с влажностью мышкой нельзя, можно только переходом TABом из ячейки с температурой.
k_kholopov
30.1.2019, 14:05
Интересно входящие в вытяжном воздухе влажности разные и результат один и тот же. Может я ошибаюсь, но при в вытяжной части влажности 60% (второй вариант) не выпадет ли конденсат???
Skaramush
30.1.2019, 14:15
Кстати, а откуда зимой, при -36 снаружи (менее 0,5 г/кг сух. возд. влаги) в удаляемом вдруг 15.5 г/кг. сух. возд.?? Крутое увлажнение, однако.
Цитата(Skaramush @ 30.1.2019, 18:15)

Кстати, а откуда зимой, при -36 снаружи (менее 0,5 г/кг сух. возд. влаги) в удаляемом вдруг 15.5 г/кг. сух. возд.?? Крутое увлажнение, однако.
Я же специально привел два варианта подбора программой корфа, чтобы показать что им на влажность вообще пофиг, эффективность у них эффективна. Соответсвенно данные исходные взял из головы. Это все к началу темы, верить ли таким подборам.
Skaramush
30.1.2019, 19:59
Ну, значит программный комплекс можно или смять, или свернуть в трубочку...
kosmos440o
30.1.2019, 23:22
Не парьтесь, автоматика всё вывезет)))