Добрый вечер, уважаемые Гуру форума. Попрошу помощи вот в каком вопросе. При эксплуатации горелки Weishaupt G70 на паровом котле LOOS стала периодически возникать ошибка, фото загрузил. Сначала возникала раз в месяц, но в ноябре начала появляться по несколько раз в сутки. При работе частота на ЧРП (2800) горелки плавает от точки задания в диапазоне одного герца., хотя такого не должно быть. сигнал 4-20 мА от менеджера горения тоже плавает так же. грешили на датчик числа оборотов. поменяли, ничего не изменилось, загрубляли переменные и на ЧРП и на менеджере, эл. помех нет, провода экранированы, все без толку, выходит эта ошибка и все тут. Советовался с разными наладчиками у себя. говорят меняй менеджер и все получится, но он стоит 350 тыс. не мало. Может Вы что-нибудь еще посоветуйте.
Заранее спасибо.
Цитата(Alex83 @ 10.1.2019, 21:56)

горелки Weishaupt G70 на паровом котле LOOS
Это всё в единственных экземплярах?
Поменять местами нет возможности?
Доброе утро. На предприятии один котлоагрегат (котел +горелка). В области есть такие же горелки, но поменять нереально. Был бы запасной менеджер горения или ЧРП, махнули бы. А так ни кто не даст снимать с работающих агрегатов
Цитата(Alex83 @ 10.1.2019, 21:56)

При эксплуатации горелки Weishaupt G70 на паровом котле LOOS стала периодически возникать ошибка, фото загрузил. Сначала возникала раз в месяц, но в ноябре начала появляться по несколько раз в сутки. При работе частота на ЧРП (2800) горелки плавает от точки задания в диапазоне одного герца., хотя такого не должно быть.
15_10 - "Число оборотов не достигнуто"
Возможно, какой-то подшипник "притормаживает"?
Это да, число оборотов не достигнуто. Есть в инструкции как устранить - убрать в чрп все демпфирующие и тормозящие уставки. Все убрано. Колесо вращается свободно, люфтов нет, нормирование проходит тоже без проблем. Количество оборотов стабильно.
Цитата(Alex83 @ 10.1.2019, 21:56)

Советовался с разными наладчиками у себя. говорят меняй менеджер и все получится
А техподдержка что говорит?
Советовались, но все испробовали уже.
А специалист из регионального сервисного центра не может привезти такой же менеджер для пробной замены?
Илья1966
11.1.2019, 17:35
Цитата(Alex83 @ 10.1.2019, 21:56)

сигнал 4-20 мА от менеджера горения тоже плавает так же.
Как бы намекает, что дело скорей всего, в менеджере. Если есть возможность остановиться хотя бы на несколько часов, есть смысл вскрыть менеджер, и проверить питание - наверняка какой-нибудь кондёр высох/вздулся.
А частоту питания (та, что должна быть 50 Гц) измеряли? И не просто 50 Гц, а синусоиду - на "нормальность" тоже стоит проверить.