AlexCivilEng
11.1.2019, 9:29
Проектирую пожаротушение промпредприятия и как обычно закладываю кольцевую сеть подбираю диаметр трубы с расходом 100% (на случай аварии на сети, полкольца обеспечат пожарный расход ) в соответствии с СП 8.13130.2009 п. 8.2
(8.2 При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100 %.)
А вот коллега говорит диаметр кольца нужно подбирать деля расход пополам т.к. кольцевая сеть СП 31.13330.2012 п.7.9 примечание (Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.)
ТАК КАК ЖЕ ПРИНИМАТЬ ДИАМЕТР трубопровода?
Ferdipendoz
11.1.2019, 10:03
Кольцевая сеть - это не водовод. Не надо к распределительной сети применять требования для водоводов. Коллега верно говорит
AlexCivilEng
11.1.2019, 11:06
В обоих случаях говорится про водоводы.
AlexCivilEng
11.1.2019, 11:33
Так же в сп 8 есть пункты:
7.8 Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.
7.9 При выключении одной всасывающей (напорной) линии остальные следует рассчитывать на пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.
Моё мнение таково.(РЕЧЬ ТОЛЬКО О ПОЖАРОТУШЕНИИ) Если одно кольцо то нужно каждую трубу на 100 % расход , если колец несколько то можно и меньший расход брать.
Ferdipendoz
14.1.2019, 12:57
Я не считаю, что полукольца необходимо рассчитывать на 100% расход. Водовод, да. Всасывающие и напорные линии от НС - да.
А полукольца распределительной сети - нет.
Моё мнение таково
AlexCivilEng
16.1.2019, 16:47
Я раньше тоже так думал . 100 % расход на кольце брал если допустим от магистрали прокладываю кольцо для запитки пожарных резервуаров.
Не давно стал проектировать пожаротушение электроподстанции 330 Кв. прочитал их ведомственные нормы.
СТО 34.01-27.3-002-2014
п. 8.1.11 Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Вот я и думаю может это только они так требуют, в остальных случаях не нужно учытывать уварии на сетях?
Ferdipendoz
17.1.2019, 7:08
В СП 8, в принципе, тоже есть такой пункт. П.8.10
AlexCivilEng
17.1.2019, 8:59
Так вот в какой ситуации его применять?
Диаметр пожарного водопровода определяется исходя из 100% пропуска пожарного расхода. Если водопровод объединен с питьевым или производственным, тогда для определения диаметра берем только пожарный расход.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.