Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Размещение вентоборудования на холодном чердаке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
alexius_sev
Здравствуйте!
Хочу разобраться по поводу размещения приточных вентустановок и вытяжных вентиляторов на холодном чердаке для офисного здания

По разделу 7.9 Размещение оборудования

Согласно п. 7.9.1:
Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
а) в обслуживаемом помещении с учетом 7.9.2;
б) на кровле и снаружи здания соответствующего климатического исполнения (при расчетных параметрах Б) и наружного размещения оборудования по ГОСТ 15150; при расчетной температуре наружного воздуха минус 40°С и ниже требуется согласование эксплуатации оборудования на открытом воздухе заводом-изготовителем. При установке оборудования на кровле необходимо предусмотреть ограждения для защиты от доступа посторонних лиц.

7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. мСП 41-01-2003/ч и менее следует (ранее было допускается, противоречие пункту 7.9.1) устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально-открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется.

По разделу 7.10 Помещения для оборудования

7.10.1 Для помещений (в том числе на чердаках и технических этажах) в жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, в которых размещается вентиляционное оборудование, следует соблюдать требования СП 54.13330, СП 56.13330, СП 118.13330, а также требования нормативных документов по пожарной безопасности согласно [2]. (тут идет речь о требовании к помещениям, расположенных и на чердачных и технических этажах)

СП 4.13130:
чердак - пространство между перекрытием верхнего этажа, покрытием здания (крышей) и наружными стенами (при их наличии), расположенное выше перекрытия верхнего этажа.
этаж технический - Этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций, который может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания. Междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций, техническим этажом не является.

То есть данное пространство уже называется технический этаж rolleyes.gif
Из выше приведенных пунктов размещать вентоборудование в пространстве чердака не разрешается, для оборудования следует предусмотреть помещение на чердаке. Правильно ли я сделал вывод? Очень прошу при ответах ссылаться только на нормативы.
Зольников Михаил
Да, нестыковка в нормативной документации есть, но даже госэкспертиза, к счастью, к этому не придирается.

Размещали вытяжные венткамеры и венткамеры дымоудаления на чердаке детского сада. выгораживали их на чердаке кирпичными стенами. От госэкспертизы по этому вопросу замечаний не было.
Лариса Злотник
Цитата(Зольников Михаил @ 25.1.2019, 9:32) *
Да, нестыковка в нормативной документации есть, но даже госэкспертиза, к счастью, к этому не придирается.

Размещали вытяжные венткамеры и венткамеры дымоудаления на чердаке детского сада. выгораживали их на чердаке кирпичными стенами. От госэкспертизы по этому вопросу замечаний не было.

Размещать оборудование в специальных помещениях (венткамерах) на чердаке можно. При этом должна быть обеспечена огнестойкость стен венткамеры. Это было всегда.

Если поместить вентиляторы просто на чердаке - при любом пожаре гарантируется возгорание конструкций крыши.

Размещение оборудования в обслуживаемом помещении и в подвесных потолках с установкой противопожарных клапанов также предотвращает распространение пожара, но не очень надежно. Потому и ограничена производительность.

Цитата
Очень прошу при ответах ссылаться только на нормативы

А вы их сами и процитировали. Что касается терминологии, то ведь нахождение помещения венткамеры на рабочем этаже не делает весь этаж техническим. Так же и с чердаком.
vadimk
Когда-то давно делали рабочку по проектной документации с таким замечанием ГГЭ. АБК.
Ссылка на старые нормы
"Для размещения вентиляционного оборудования в зоне чердака предусмотреть выгороженные помещения вентиляционных камер: с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45 (п.13.6 СНиП 41-01-2003); двери – с пределом огнестойкости EI 30 (п.13.6 СНиП 41-01-2003); высоту помещений венткамер предусмотреть не менее 2,2 м от пола до низа выступающих конструкций (п.13.8 СНиП 41-01-2003)."
Composter
Цитата(alexius_sev @ 25.1.2019, 9:10) *
Из выше приведенных пунктов размещать вентоборудование в пространстве чердака не разрешается, для оборудования следует предусмотреть помещение на чердаке. Правильно ли я сделал вывод? Очень прошу при ответах ссылаться только на нормативы.

Ну да. Если вы размещаете оборудование на чердаке, то чердак становится большой венткамерой и к нему предъявляются дополнительные требования . Например он становится категоризируемым
Цитата
7.10.2 Помещения для оборудования вытяжных и приточных систем следует относить к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающих выполнение требований [2].

потом очень тяжело будет исполнить данный пункт
Цитата
7.10.8 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
а) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами;
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.

так как фановые стояки канализации обычно идут на кровлю.

Поэтому всегда выгораживается отдельное помещения на чердаке и там размещается оборудование.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.