Дмитрий10011
Доброго времени суток, нужна ваша помощь, пришел в работу проект, инженер проектировщик предоставил гидравлический расчет, а сам ни может объяснить че он там вообще наделал, прилагаю фотографий гидравлического расчета, прошу помочь разобраться верно ли он сделан.
BTS
Результаты расчёта удобнее представлять в виде таблицы, представленной в книге В.Ф. Ходакова (табл 8, стр.39)
http://pozhproekt.ru/books/xodakov-v-f-avt...ozharotusheniya
При такой таблице лучше прослеживается гидравлическая взаимосвязь между точками сети.
При расстановке спринклеров 3*3 и минимальной площади 60м.кв. для расчёта хватило бы 7 спринклеров, т.е. второй рядок нужно считать на 3 работающих спринклера.
Расход из пожарных кранов будет обязательно отличаться от номинального(2*2,5 ?) и должен уточняться расчётом. Давление перед ПК и расход с достаточной точностью подчиняются формуле В.2.2 СП5. В этом легко убедиться,определяя
к-т производительности для каждой пары расходов и давлений.
Без расчёта насосной станции расчёт нельзя считать полным.
Не учтены местные потери в трубопроводах.(СП5, В.3.14.)
Если расход на ПК 2*2,5, то необходимая производительность насоса 20,86*3,6=75 м.куб/час.
alexandrpjatkov
Цитата(BTS @ 30.1.2019, 17:12) *
Без расчёта насосной станции расчёт нельзя считать полным.

так же непонятны отметки ввода и отметки насоса. Без этого геометрические потери напора не посчитать. Высота расположения диктующего спринклер-есть, но над чем эта высота? Над отметкой нуля, над насосной (они же не редко и в подвале ниже нулевой отметки располагаются) или еще над чем?
Полную бы схему АУПТ увидеть.