Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Mitsubishi Electric M-net :(
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
jtg
Добрый день.

Имеется система
Mitsubishi Electric PUMY-P140 YKM1 с несколькими SEZ-KD35 VAQ и SEZ-KD50 VAQ. Все блоки соединены между собой по M-NET. Каждый отдельный SEZ-KD находится в своей группе (то есть по одному кондиционеру в группе). Каждая группа управляется через местные пульты PAR-U02MEDA.

Стоит задача добавить управление каждого кондиционера с помощью беспроводных ИК-пультов типа PAR-FL32MA или PAR-SL97A-E. Однако на сайте я обнаружил, что комплект PAR-FA32MA/PAR-FL32MA нельзя подключать в одну группу со стандартным пультом PAR-U02MEDA, следует применять PAR-33MAAG или PAC-YT52CRA.

Каким образом без замены имеющихся пультов PAR-U02MEDA можно реализовать беспроводное (ИК) управление каждым из кондиционеров?

Спасибо!
Зольников Михаил
Здравствуйте. С этим вопросом Вам лучше обратиться в представительство Mitsubishi.

Alex2001
Цитата(Зольников Михаил @ 5.3.2019, 7:55) *
Здравствуйте. С этим вопросом Вам лучше обратиться в представительство Mitsubishi.


Либо в организацию где приобреталось оборудование.
SSA
Цитата(jtg @ 5.3.2019, 1:43) *
Однако на сайте я обнаружил, что комплект PAR-FA32MA/PAR-FL32MA нельзя подключать в одну группу со стандартным пультом PAR-U02MEDA, следует применять PAR-33MAAG или PAC-YT52CRA.

Ссылку на сайт, где это написано.
jtg
Цитата(SSA @ 6.3.2019, 17:09) *
Ссылку на сайт, где это написано.


http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/Contr..._WT06829X02.pdf

"The ME remote controller and MA remote controller cannot be connected in the same group."

Страница 5, раздел CAUTION.
SSA
Или Вы что-то не договариваете, или Ваша мультизона не работает.
У Mitsubishi Electric PUMY-P140 YKM1 и SEZ-KD35 VAQ и SEZ-KD50 VAQ разные системы управления. M-net и МА соответственно.
Для того, чтоб бытовые блоки работали в сети M-net нужен конвертор сигналов.

А по существу, да, что в каталоге, что в руководстве по проектированию написано, что нельзя.
С другой стороны, на плате есть разъем для подключения пульта МА.
Никто Вам не запрещает взять ЛЮБОЙ пульт МА и попробовать.
Зольников Михаил
Можно даже попробовать с телефона, имеющего ИК-порт.
Я телефоном Xiaomi управляю и большинством кондиционеров, и телевизоров.
SSA
Там, вероятно, может быть конфликт пультов МА и М-Net.
Приемник ИК пульта цепляется на МА, а его пульты PAR-U02MEDA - на M-Net.
Denni
To Jtg:
Думаю имеет смысл попробовать PAR-U02MEDA с PAR-SL97A-E (+ ик-приемник PAR-SА9СA-E).
Да, в одной группе не должны быть одновременно МЕ-тип пульта и МА-тип пульта.
Но ик-комплект "PAR-SL97A-E / PAR-SА9СA-E" это не совсем МА-тип. Он и подключается на отдельный разъем CN90 (не так, как стандартный пульт МА-типа) и в нем нет настройки MAIN/SUB (обязательной настройки для группы, в которой существуют два пульта, главный и подчиненный).
Есть вероятность, что все нормально будет работать. Нужно пробовать.

С уважением...
jtg
Спасибо всем за участие. Получил ответ от Митсубиши. SEZ-KD по умолчанию нельзя включить в шину M-NET, через ME-контроллер можно управлять всеми кондиционерами одновременно. Правильная схема в моём случае вот такая:
Denni
Уважаемый Jtg,
В первом своем посте Вы писали, что:
Цитата(jtg @ 4.3.2019, 23:43) *
Каждый отдельный SEZ-KD находится в своей группе (то есть по одному кондиционеру в группе). Каждая группа управляется через местные пульты PAR-U02MEDA.

А на схеме у Вас только один пульт PAR-U02MEDA.
Дело в том, что пульт PAR-U02MEDA - это ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ пульт, а не ЦЕНТРАЛЬНЫЙ.
Это означает, что пульт PAR-U02MEDA может управлять только одним ВБ, либо управлять синхронно (как единым целым) группой ВБ. Через пульт PAR-U02MEDA невозможно управлять раздельно двумя и более ВБ.
Если же действительно, у Вас будет собрана схема, помеченная как "Как нужно", то наличие пультов PAR-SL97A-E (+ ик-=приемник) и пультов PAR-33MAA для каждого ВБ - просто не имеет смысла.

Так все таки сколько у Вас пультов PAR-U02MEDA?
Всего один или четыре?

С уважением, Денис.