Доброго времени суток!)
Интересует вопрос, касаемый проектирования тепловых пунктов, а именно:
Меня интересует по какому принципу закладывать растояния между регулирующей арматурой, оборудованием, измерительными и т.п. приборами? Есть ли какая то методика, или все зависит от фантазии проектировщика и габаритов помещения теплового пункта?
Есть ли какие то определенные методики по проектирования тепловых пунктов?

Заранее большое спасибо)
cpt
Расстояние между арматурой и приборами для которых необходимо соблюдение прямых участков указываются в паспортах оборудования, это обычно расходомеры, клапана (но не у всех производителей)
Следующее ограничение, которое есть это (но рекомендуется не применять в вашем случае Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов) тут указаны расстояние между сварными швами, просты логичные рекомендации, а вот кобязательному уже можно отнести Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды


2.3.1. Все сварные соединения трубопроводов (включая швы приварных деталей) должны располагаться так, чтобы была обеспечена возможность их контроля методами, предусмотренными Правилами и НД на изделие.

2.3.9. Для угловых сварных соединений труб и штуцеров с элементами трубопроводов расстояние от наружной поверхности элемента до начала гиба трубы или до оси поперечного стыкового шва должно составлять:

а) для труб (штуцеров) с наружным диаметром до 100 мм - не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм;

б) для труб (штуцеров) с наружным диаметром 100 мм и более - не менее 100 мм.


Ну и множество других пунктов в этих документах
tiptop
Цитата(cpt @ 17.4.2019, 17:45) *
а вот кобязательному уже можно отнести Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

ПБ не надо туда относить. mad.gif
Отнесите лучше Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" bestbook.gif
cpt
Но там нет данных по расстояниям smile.gif
dmitrybabkinn
спасибо за информацию)