Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
@elena@
Добрый день уважаемые специалисты. Суть. Имеем тамбур шлюз. В нем нам необходимо создать избыточное давление, для предотвращения попадания сероводорода внутрь здания. Приток подаем общеообменной системой. Нужно ли устанавливать обратный клапан на ответвлении в тамбур шлюз? В каком нормативе есть указание. Сброс избыточного производим клапаном сброса избыточного давления. Спасибо
ИОВ
М.б. поясните - какую роль, по-Вашему, будет играть этот ОК?
@elena@
Допускается подачу воздуха в тамбур-шлюз проектировать от системы, обслуживающей помещения категории «Д» (кроме электропомещений).

При этом должны выполняться следующие требования:

- воздух в тамбур-шлюз должен подаваться самостоятельным воздуховодом с установкой в нем автоматического обратного клапана на выходе из венткамеры. - Выдержка из ВСН 21-77.

ИОВ
Цитата(@elena@ @ 29.4.2019, 8:48) *
Имеем тамбур шлюз. В нем нам необходимо создать избыточное давление, для предотвращения попадания сероводорода внутрь здания. Приток подаем общеообменной системой. Нужно ли устанавливать обратный клапан на ответвлении в тамбур шлюз? В каком нормативе есть указание.

Цитата(@elena@ @ 29.4.2019, 13:01) *
Допускается подачу воздуха в тамбур-шлюз проектировать от системы, обслуживающей помещения категории «Д» (кроме электропомещений).

При этом должны выполняться следующие требования:

- воздух в тамбур-шлюз должен подаваться самостоятельным воздуховодом с установкой в нем автоматического обратного клапана на выходе из венткамеры. - Выдержка из ВСН 21-77.

Понять бы ещё - в чём Ваш вопрос по нормам, если нормы Вам уже известны. И в них нет двоякого толкования.
@elena@
Нашла уже позже чем написала на форум. Речь шла о том чтобы доказать заку что он нужен. Зак отказывается от него
ИОВ
Если Ваш объект подпадает под область применения ВСН 21-77, то следует выполнять указания ВСН.
Если объект не подпадает под область применения ВСН и в Задании на проектирование нет указаний по применению ВСН при проектировании, то следует выполнять указания СП 60 - там нет указаний по установке ОК.
@elena@
Спасибо. мы как раз попадаем под ВСН )