alexandrpjatkov
Столкнулся с тем что на относительно небольшом участке напорной канализации 106 м (прокладка сети наземная). Имеется существенный перепад отметок (порядка 50 метров). Хотел посоветоваться-кто и как определяет в данном случае количество трубы? Мерять длину по плану-думаю будет очень некорректноая цифра. Теорема Пифагора, где катетами являются перепад высот и длина на плане?
Dima_UA
если 50 м перепад на 100 м я бы считал реальную длину
alexandrpjatkov
Цитата(Dima_UA @ 31.5.2019, 11:54) *
если 50 м перепад на 100 м я бы считал реальную длину

Как?
Dima_UA
117 м
Лариса Злотник
На планах показывать расстояния между характерными точками по горизонтали, а правильно по ГОСТ
Цитата
координаты проектируемых сетей.

они не зависят от уклонов.

На профиле есть графы "Длина/Уклон" - здесь реальная длина с учетом уклона. В графе "Расстояние" - между характерными точками по плану.

В спецификации - реальную требуемую длину труб. Расчет длины по уклону и расстоянию - в соответствии с трудами тюменской школы геометрии.
jiexawcr
замерить в данном случае можно двумя способами:
1. графический, как выше сказала Лариса Злотник, померев "линейкой" профиль и сложить.
2. как сказали вы - через теорему пифагора. Lф=Lплан/cos а. Для каждого участка соответственно свой Lплан, свой угол к земле "альфа".

ПС монтажники скажут "спасибо", когда проложив 106м трубы до конца участка останется еще пару метров... и ищи свищи потом эти метры трубы в вечной мерзлоте smile.gif или уже в горах?
инж323
Сдается тема повторная будет. Как в свое время с водоводом через гору у Сонсумерек и появляющимся сифоном. Хоть более волновала не длина, а более высота.....
nagger
Цитата(Лариса Злотник @ 31.5.2019, 11:42) *
На профиле есть графы "Длина/Уклон" - здесь реальная длина с учетом уклона. В графе "Расстояние" - между характерными точками по плану.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=117299
speleos
у меня есть совсем простой ответ на вопрос: пользоваться Civil. laugh.gif
экспорт
нарисовать 3д в масштабе

и перепроверить расчётом
alexandrpjatkov
Цитата(jiexawcr @ 31.5.2019, 14:23) *
вечной мерзлоте smile.gif или уже в горах?

Одно другого не исключает...
Dmitry_vk
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.6.2019, 7:46) *
Одно другого не исключает...

Профиль трубопровода в масштабе есть?
alexandrpjatkov
Цитата(Dmitry_vk @ 6.6.2019, 20:40) *
Профиль трубопровода в масштабе есть?

Нет. Стадия П. Делаем без профиля (план и схема), но зак хочет знать расход трубы.
Dmitry_vk
Тогда или грубо по формулам выше или упрощенный продольный разрез с ключевыми переломными отметками планировки. Длина полилинии - искомая величина.
С профилем было бы еще проще.
Лариса Злотник
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.6.2019, 6:43) *
Нет. Стадия П. Делаем без профиля (план и схема), но зак хочет знать расход трубы.

Ну и нарветесь. Это ведь не плоский центр многострадальной Тюмени.
При перепаде рельефа 50 (м) на 106 м трассы профиль становится принципиальным решением. Попадающим под пункт

Цитата
з) принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод;

И не потому, что "зак хочет знать расход трубы", а потому что здесь важные конструктивные решения.

Прокладка надземная. Как будут устанавливаться трубы на опоры при таком уклоне? Если верх стойки опоры горизонтальный, а труба под уголом около 30 градусов.

Да и уклон в этом случае не должен превышать максимально допустимого в зависимости от типа подвижных опор. Да и при простейших скользящих опорах трасса может "сползти". Как бы вообще не пришлось делать "ступени". Во всяком случае знающий эксперт за это зацепится непременно.

Правильно советуют
Цитата
Тогда или грубо по формулам выше или упрощенный продольный разрез с ключевыми переломными отметками планировки. Длина полилинии - искомая величина.
С профилем было бы еще проще.

Хотя бы себе представить эту "картину маслом". ТщательнЕе надо, тщательнЕе. "Не в театре" (С). Да, все забываю спросить про театр, который открывали: "Интересно, действует ли тут водопровод"? (С)
alexandrpjatkov
Цитата(Лариса Злотник @ 7.6.2019, 11:38) *
Да, все забываю спросить про театр, который открывали: "Интересно, действует ли тут водопровод"? (С)

Я из той организации ушел, но почему бы он не стал действовать-причин не вижу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.