Цитата(atner07 @ 26.9.2019, 15:48)

Добрый день, уважаемые форумчане. Если кто сталкивался, подскажите пожалста, можно ли прокладывать ливневую и хоз.-бытовую канализацию в подвале жилого здания по пожарным нормам, если в подвал эксплуатируемый, в нем расположены торговые помещения, парикмахерская и т.п. Трубы проходят над потолком армстронг
они будут пожарной нагрузкой и если она превышает некие значения, то в подвесном потолке должны быть или пожарная сигнализация, или пожаротушение. посмотрите СП 5 приложение А, таблица А2 пункт 11.
где то была еще высота подвесного потолка, вроде 0,4м и более - считается пространством, если меньше - то ничего считать не нужно и защищать.
есть запрет на прокладку канализации как таковой в ряде помещений открыто и/или скрыто, см. СП 30. неважно из чего она.
в остальном запретов нет.
есть еще требование к защите от механических повреждений в каких то сп 41 (100-107), но если все в зашивках и потолках, то не проблема.