Moxa OnCell G3151 (FW 1.9 Build 18100316), reverse real com, порт локальный поднимается, modbus через него работает, а вот с родным протоколом -- нет. "Cannot start scanning". В логе момеда видно обмен:
2019/12/01 14:52:23[T] 02 06 81 00 00 00 00 85
2019/12/01 14:52:23[R] 02 06 81 06 03 00 00 80
Если что-то не то с параметрами ком-порта, то ответов вообще нет, исходя из чего делаю предположение, что порт работает. Ну и модбас работает если переключить в приводе. Приводы 102 и 202, скорости пробовал 9600, 19200, с ПЧ стоит порт FC, 1 адрес, even/1, прочее роли не играет, так как flow control нужный ставит программа и в ней это не меняется.
И ее вопрос. А что можно по модбасу делать -- можно уставку ПИДа менять, остановить/пустить привод? Может и не стоит заморачиваться с МСТ? Мне нужно удаленно в случае чего посмотреть ошибки (если есть) и поменять до какого давления качать.
МСТ версии 4.6, пробовал более ранние с тем-же неуспехом.