Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Охлаждение шарового резервуара
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
alexandrpjatkov
Впервые столкнулся с системой охлаждения шарового резервуара. Исправляю замечания за другим (ныне не работающим) проектировщиком. Эксперт хочет видеть полный расчет расходов на пожаротушение. В числе прочего на объекте имеется шаровый резервуар с системой охлаждения. В текстовой части приведены только результаты расчетов (без конкретных ссылок на нормативку). Никак не могу вспомнить как рассчитать "Расход воды на охлаждение с учетом количества отверстий (оросителей) в секциях". Конкретный расчет (точнее его алгоритм) можно не выкладывать, ткните хотя бы в литературу (или нормативку) в конкретный пункт где это посмотреть можно. Смотрю СП 5.13130.2009 и СП 231.1311500.2015 но пока что то ничего найти не могу. Это случайно не имеет отношения к пункту В.2.10.1 СП 5.13130.2009? Там конечно про тупиковую схему, но может что то похожее?
BTS
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.3.2020, 10:09) *
Впервые столкнулся с системой охлаждения шарового резервуара. Исправляю замечания за другим (ныне не работающим) проектировщиком. Эксперт хочет видеть полный расчет расходов на пожаротушение. В числе прочего на объекте имеется шаровый резервуар с системой охлаждения. В текстовой части приведены только результаты расчетов (без конкретных ссылок на нормативку). Никак не могу вспомнить как рассчитать "Расход воды на охлаждение с учетом количества отверстий (оросителей) в секциях". Конкретный расчет (точнее его алгоритм) можно не выкладывать, ткните хотя бы в литературу (или нормативку) в конкретный пункт где это посмотреть можно. Смотрю СП 5.13130.2009 и СП 231.1311500.2015 но пока что то ничего найти не могу. Это случайно не имеет отношения к пункту В.2.10.1 СП 5.13130.2009? Там конечно про тупиковую схему, но может что то похожее?

При расчёте любых кольцевых систем должны выполняться требования законов Кирхгофа для гидравлики.В поисковике найдёте. Для перфорированного трубопровода с отверстиями к-т производительности отверстия можно определить по справочнику Курганова и Фёдорова (1973).Кое-что есть в документе ВНИПИНЕФТЬ Т-ТБ-02-2011
Ferdipendoz
Саня, где-то на форуме выкладывалась Транснефтевая РД на пенное тушение и водяное охлаждение. Там есть это
BTS
Цитата(Ferdipendoz @ 19.3.2020, 17:55) *
Саня, где-то на форуме выкладывалась Транснефтевая РД на пенное тушение и водяное охлаждение. Там есть это

Да,есть ТРАНСНЕФТЬ__РД 13.220.00-КТН-014-10. Более свежих нет.
alexandrpjatkov
Цитата(Ferdipendoz @ 19.3.2020, 19:55) *
Саня, где-то на форуме выкладывалась Транснефтевая РД на пенное тушение и водяное охлаждение. Там есть это

Цитата(BTS @ 19.3.2020, 20:38) *
Да,есть ТРАНСНЕФТЬ__РД 13.220.00-КТН-014-10. Более свежих нет.

Огромное спасибо! Все нашел!
РД найден в интернете. Для желающих-выкладываю.
alexandrpjatkov
Всем доброго времени суток! Возник вопрос в продолжение предыдущего (эксперт его поставил). Вообще мне надо было дать расчет суммарного расхода в противопожарном водопроводе. При изначальном расчете была взята цифра в 20 л/с (СТУ требует не менее 20 л/с от каждого лафетного ствола), эксперт же хочет видеть фактический расход пожарного ствола.
Я правильно понимаю что фактический расход будет равен:
(формулы отсюда)
Фактический одного пожарного ствола расход
Qств=pх(H)0,5
Где:
p-коэффициент производительности ствола
H-напор давление перед насадком (МПа)

Коэффициент производительности ствола рассчитан по формуле
p=13xkx(R2-r2)
Где:
k-конструктивный коэффициент насадка.
R-радиус корпуса насадка, м;
r-радиус сердечника, м;

Если я прав, то как можно узнать коэффициент производительности ствола и конструктивный коэффициент насадка?
Документация от производителей вряд ли прокатит, т.к. все делается обезличенно.
alexandrpjatkov
Узнал, что при разработке ориентировались на насадок ЭФА ЛСД-С20(15,25)У
BTS
http://www.firerobots.ru/ru/production/cat.../item_4682.html
Можно посчитать к-т производительности по номинальным параметрам Н=60м,q=20л/с. Если с полученным к-том(2,582) определять расход при напорах 40 и 100 м.вод. ст.,получаются расходы 16,3 и 25,8л/с.(вместо 15 и 25). Вот и решайте, подойдёт Вам такая точность или нет.
alexandrpjatkov
Цитата(BTS @ 23.3.2020, 17:16) *
http://www.firerobots.ru/ru/production/cat.../item_4682.html
Можно посчитать к-т производительности по номинальным параметрам Н=60м,q=20л/с. Если с полученным к-том(2,582) определять расход при напорах 40 и 100 м.вод. ст.,получаются расходы 16,3 и 25,8л/с.(вместо 15 и 25). Вот и решайте, подойдёт Вам такая точность или нет.

Нет. Точно не подойдет. Эксперт хочет видеть расход при случае для расчета максимального требуемого напора. Буду опять расчет напора заново ковырять (его делал другой специалист и я имею только конкретные кончные результаты), и исходя из напора в точке с лафетным стволом буду вести расчеты для лафетного ствола. Запросил упомянутые выше характеристики у производителя.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.