Встретил в чужом проекте такую надпись - система дымоудаления с естественным побуждением. Здание - пять этажей, административное, посередине помещений есть коридоры без естественного освещения длинной порядка 30 метров. По бокам здания есть лестницы с окнами.
На сколько эта надпись реальна и адекватна???
Igor Barishpolets
Естественное дымоудаление допускается устраивать в складских зданиях через свето-аэрационные фонари. Создать дымоудаление в 5 этажном здании???... не встречал!... но не думаю. что это не возможно!
ings
Здание не подпадает ни под одно требование по организации системы дымоудаления при пожаре с механическим побуждением.
Незадымляемость коридоров достигается конструктивными мерами.
Следовательно, дымоудаление может быть с естественным побуждением. Но никто не запрещает сделать принудительное дымоудаление.
-----------
Возможно, ЛК требует организации подпора дыма при пожаре.
Это автоматически влечёт необходимость организации системы дымоудаления при пожаре с механическим побуждением.
ssn
Здание не подпадает ни под одно требование по организации системы дымоудаления при пожаре с механическим побуждением....
А как же коридоры длинной около 30м без оконных проёмов?
ALK
8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.

СНиП 41-01-2003
denis777
Хотел уточнить у специалистов, возможно ли естественное дымоудаление с одноэтажного коридора. п.5.4 СНиП 2.04.05-91 гласит-"Удаление дыма из коридоров или холлов следует проектировать отдельными системами с искусственным побуждением." а п.5.10."В многоэтажных зданиях, как правило, следует предусматривать вытяжные устройства с искусственным побуждением; допускается предусматривать отдельные для каждого изолированного помещения дымовые шахты с естественным побуждением."
Но п.5.10 говорит про помещения, а п.5.4. конкретно про коридоры. Значит нельзя получаеться. Поделитесь советом, кто сталкивался с похожей ситуацией.
EJIEHA
denis777
Сразу скажу - похожей ситуации не было. Но. Вопрос интересный.
Предполагаю, что требования к коридорам будут истолкован в сторону ужесточения. Потому что из помещений (5.10) люди убегают, а коридор (п.5.4) - это путь эвакуации. Там на 100% должно быть всё в порядке.
Ведь Вентиляция - дама капризная, а уж Естественная Вентиляция - просто слабо предсказуемая.
ime
8.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений.
8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.

про изолированные помещения вроде ничего не говорится.

СНиП 2.04.05-91 не пользуемся
СНиП 41-01-2003 пользуемся.
EJIEHA
ime
denis777 - из Украины. Там СНиП 2.04.05-91 - действует.