Kriakoziabra
Здравствуйте. Имеется внешний блок Mitsubishi Heavy FDC680KXE6. Некоторое время стоял с горелым компрессором №2. После замены, пытается запуститься и вываливается в ошибку E32
E32 Open L3 Phase on power supply at primary side.
(When the power supply voltage between L1-L3 or L2-L3 becomes 0V and/or the current of L3 decrease to 0A)
Если физически отключить первый компрессор (открутить провода) второй компрессор запускается и работает штатно.
Питание присутствует на всех трёх фазах без просадок.
Но ток на выпрямитель присутствует только на двух фазах. На третьей при запуске появляется и пропадает. Компрессор начинает раскручиваться и через 3-4 секунды возникает ошибка.
Собственно вопрос, сталкивался ли кто-то с таким поведением?

Схему диодного моста и силовой части прилагаю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
PWB-1 (Входной фильтр)
CT1 (Трансформатор тока)
DM1 (Выпрямитель)
PWB2-1 (Плата управления IGBT сборкой)
IPM1 (IGBT сборка)

Собственно фаза L3 с напряжением, но без тока.
airwave
Ищите компрессор в г. Клин. rolleyes.gif
Alex2001
Цитата(Kriakoziabra @ 30.6.2020, 3:20) *
Здравствуйте. Имеется внешний блок Mitsubishi Heavy FDC680KXE6. Некоторое время стоял с горелым компрессором №2. После замены, пытается запуститься и вываливается в ошибку E32
E32 Open L3 Phase on power supply at primary side.
(When the power supply voltage between L1-L3 or L2-L3 becomes 0V and/or the current of L3 decrease to 0A)
Если физически отключить первый компрессор (открутить провода) второй компрессор запускается и работает штатно.
Питание присутствует на всех трёх фазах без просадок.
Но ток на выпрямитель присутствует только на двух фазах. На третьей при запуске появляется и пропадает. Компрессор начинает раскручиваться и через 3-4 секунды возникает ошибка.
Собственно вопрос, сталкивался ли кто-то с таким поведением?

Схему диодного моста и силовой части прилагаю.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
PWB-1 (Входной фильтр)
CT1 (Трансформатор тока)
DM1 (Выпрямитель)
PWB2-1 (Плата управления IGBT сборкой)
IPM1 (IGBT сборка)

Собственно фаза L3 с напряжением, но без тока.


1. Причину выхода из строя компрессора выяснили?

2. Сколько система простояла со сломанным компрессором до замены?

3. Какие мероприятия предпринимались при замене компрессора? Промывка трассы? Что ещё?

4. Сколько лет кондиционер в работе?
SSA
Странный какой;то ТС...
Есть ошибка. Есть мануал, в котором устранение этой ошибки расписано. И вопрошает. Как будто ему что-нибудь другое посоветуют.
Kriakoziabra
Цитата(SSA @ 30.6.2020, 16:02) *
Странный какой;то ТС...
Есть ошибка. Есть мануал, в котором устранение этой ошибки расписано. И вопрошает. Как будто ему что-нибудь другое посоветуют.

Вы исключительно правы в данном случае.
ТС не просто странный, а полный кретин.
Рассказываю, так как совесть требует признавать свои ошибки...

Дали мне значит в помощники электрика от эксплуатации, который монтажникам помогал.
Электрик исключительно активный, очень хорошо помогает.
Клятвенно уверял, что фазы он менять пробовал, что кондиционер сразу встаёт в аварию.
Вы наверное уже догадались, да?
Этот старый, глупый мужчина поменял фазы. Все три провода поменял. Напёрсточник х-ев.
Шесть часов времени смыто в унитаз.

Чему нас учит эта история?
Никому нельзя верить, а левых помощников гнать к чёртовой бабушке.
Цитата
Есть ошибка. Есть мануал, в котором устранение этой ошибки расписано. И вопрошает. Как будто ему что-нибудь другое посоветуют.

Вот вы тут смеётесь, а я, натурально чуть в магию не уверовал.

Касаемо алгоритма устранения, он следующий:
Перезапустите.
Перекиньте фазы.
Проверьте и замените фильтр помех.
Замените плату.
Как Вы понимаете, если фазы уже меняли...

Тему можно закрывать, но удалять наверное не стоит. Пусть висит в назидание.
Верьте только тому, что проверили сами.
Всем удачной работы.
SSA
Это не издёвка.
Это мысли в слух. Я рад, что они Вам помогли.
Kriakoziabra
Цитата
Это мысли в слух. Я рад, что они Вам помогли.


Не, не мне, электрик отзвонился о том, что сам без меня справился.
Молодец, чо уж там.
Alex2001
Цитата(Kriakoziabra @ 30.6.2020, 16:34) *
Не, не мне, электрик отзвонился о том, что сам без меня справился.
Молодец, чо уж там.


Поучительная история! rolleyes.gif
Электроника - наука о контактах.
Электрика - наука о фазировке!
SSA
Цитата(Alex2001 @ 30.6.2020, 14:34) *
1. Причину выхода из строя компрессора выяснили?
2. Сколько система простояла со сломанным компрессором до замены?
3. Какие мероприятия предпринимались при замене компрессора? Промывка трассы? Что ещё?
4. Сколько лет кондиционер в работе?

Проще надо быть:
Цитата(SSA @ 30.6.2020, 18:02) *
Есть ошибка. Есть мануал, в котором устранение этой ошибки расписано.