Добрый день, коллеги! В помещении категории В1 есть приямок глубиной более 0,5 м. с насосом который перекачивает машинное масло. Нужно ли для такого приямка организовывать вентиляцию. Я склоняюсь согласно СП 60.13330.2016 п. 7.1.8 к тому что нужно. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Спасибо!
Надо смотреть еще производство
Например ВСН 21-77
3.15. В помещениях с производствами категорий В, Г, Д, расположенных на территории завода и имеющих заглубление 1 м и более от уровня земли, предусматривать приточную вентиляцию с механическим побуждением с кратностью воздухообмена не менее 3 обменов в час по полной кубатуре помещения для проветривания его нижней зоны.
При установке одной системы ее предусматривать постоянно действующей.
Примечание: Вентиляцию заглубленных помещений со взрывоопасными производствами проектировать согласно п.3.10 настоящей Инструкции.
3.16. Для приямков глубиной более 0,5 м, расположенных в помещениях с производствами категорий А, Б, в которых присутствуют газы или пары тяжелее воздуха, предусматривать приточную вентиляцию. Для приямков, требующих регулярного обслуживания, кроме приточной предусматривать также вытяжную вентиляцию. Приточные и вытяжные системы предусматривать постоянно действующими.
Тогда что считать за регулярное обслуживание? Если раз в пол года, это регулярное считается?