Top_Gun
Подскажите, пожалуйста я начинающий проектировщик. И у меня возник объект, где статическое давление меньше высоты здания. Как необходимо защитить ИТП от возможного завоздушивания?
Машинист
Никак. Ставьте теплообменник, и на внутренний контур подпиточный насос на нужное вам давление.
tiptop
Цитата(Top_Gun @ 21.12.2020, 11:40) *
объект, где статическое давление меньше высоты здания. Как необходимо защитить ИТП от возможного завоздушивания?

ИТП находится на чердаке? newconfus.gif
Top_Gun
Цитата(Машинист @ 21.12.2020, 12:49) *
Никак. Ставьте теплообменник, и на внутренний контур подпиточный насос на нужное вам давление.


Я бы с удовольствием,но заказчик не обрадуется стоимости.

Цитата(tiptop @ 21.12.2020, 12:50) *
ИТП находится на чердаке? newconfus.gif


Возможно, неправильно выразился. Мы реконструируем ИТП. Нашел информацию, что в таких случаях ставят обратный клапан на подаче и регулятор давления "до себя" на обратном трубопроводе. Или есть еще какие-то решения?
ИОВ
Цитата(Top_Gun @ 21.12.2020, 14:20) *
Мы реконструируем ИТП. Нашел информацию, что в таких случаях ставят обратный клапан на подаче и регулятор давления "до себя" на обратном трубопроводе. Или есть еще какие-то решения?

Вам в помощь п. 3.5 СП 41-101-95