Evgeshasib
Здравствуйте
Дано: система приточной вентиляции в подвале в поликлинике. Помещение гардероба. По проекту установлен электрический нагреватель в воздуховоде. Есть какие-то нормативы( СП, СНиП,ГОСТ) по которым следует устанавливать нагреватель в воздуховод?
Wiz
Гардероб при душевых или просто для верхней одежды ?
yozik
Цитата(Evgeshasib @ 13.3.2021, 14:07) *
Есть какие-то нормативы( СП, СНиП,ГОСТ) по которым следует устанавливать нагреватель в воздуховод?

странный вопрос
есть общие требования которые запрещают ставить нагреватель (не только в воздуховод)
Но они связанны с категорией помещения (не ваш случай)

а требований ставить нагреватель в воздуховод или отдельно нет.
косвенно разве что
есть требование на температуру приточного воздуха
Evgeshasib
Цитата(Wiz @ 13.3.2021, 21:29) *
Гардероб при душевых или просто для верхней одежды ?

Да, есть душевые

Цитата(yozik @ 13.3.2021, 21:35) *
странный вопрос
есть общие требования которые запрещают ставить нагреватель (не только в воздуховод)
Но они связанны с категорией помещения (не ваш случай)

а требований ставить нагреватель в воздуховод или отдельно нет.
косвенно разве что
есть требование на температуру приточного воздуха


Спасибо за ответ. Скорее всего это чтобы поддерживать температуру приточного воздуха в момент отключения отопления(межсезонье). Так думаю, по крайней мере.
Kasper
Думаю, что электрокалорифер поставили для догрева воздуха от приточки, которая обслуживает и другие помещения. Например, основная приточка греет до +18С. К ней подключается раздевалка с душевыми, и вот на этом ответвлении стоит электрокалорифер для догрева с +18С до +22С.
Guderian
Добрый день. Температура в гардеробных при душевых +23С. Соответственно если это помещение сидит на приточке, где Tпр=+18-20С,
то он выполняет функцию доводчика. В ТП греть приточный воздух нецелесообразно, хотя какой-то догрев он также может обеспечить при отключении центрального теплоснабжения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.