Ramigs
Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопровода

Согласно 8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

Кроме того, согласно п. 8.4 СП 30.13330.2020 для театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест следует предусматривать два ввода водопровода.


Экспертиза предлагает устройство дополнительного резервуара.

Какое принять техническое решение:

1. Устройство двух станций повышения давления (отдельно с ввода) и отдельно от резервуара?

2. или есть вариант устройства одной насосной станции для приема воды со ввода и резервуара?
aminopower
Цитата(Ramigs @ 4.9.2021, 18:25) *
Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопровода

Согласно 8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

Кроме того, согласно п. 8.4 СП 30.13330.2020 для театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест следует предусматривать два ввода водопровода.


Экспертиза предлагает устройство дополнительного резервуара.

Какое принять техническое решение:

1. Устройство двух станций повышения давления (отдельно с ввода) и отдельно от резервуара?

2. или есть вариант устройства одной насосной станции для приема воды со ввода и резервуара?

Сеть-резервуар-НС
jiexawcr
Цитата(Ramigs @ 4.9.2021, 18:25) *
Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопровода

Согласно 8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

Кроме того, согласно п. 8.4 СП 30.13330.2020 для театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест следует предусматривать два ввода водопровода.


Экспертиза предлагает устройство дополнительного резервуара.

Какое принять техническое решение:

1. Устройство двух станций повышения давления (отдельно с ввода) и отдельно от резервуара?

2. или есть вариант устройства одной насосной станции для приема воды со ввода и резервуара?

вам дают одну точку подключения к кольцевой или тупиковой сети?

с aminopower согласен. уточню, что объем резервуара должен быть равен времени тушения умноженному на расход. пополнение резервуара во время тушения для определения объема в данном случае недопустимо, но реализовать возможно.
Serg Ivanov
Цитата(Ramigs @ 4.9.2021, 18:25) *
Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопровода

Согласно 8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

Кроме того, согласно п. 8.4 СП 30.13330.2020 для театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест следует предусматривать два ввода водопровода.


Экспертиза предлагает устройство дополнительного резервуара.

Какое принять техническое решение:

1. Устройство двух станций повышения давления (отдельно с ввода) и отдельно от резервуара?

2. или есть вариант устройства одной насосной станции для приема воды со ввода и резервуара?

Два резервуара по 50% в каждом и одна насосная станция - самое правильное решение. Если водопровод тупиковый более 200 м - с расчётом и на наружное пожаротушение.