Добрый день, проектируем деревенский досуговый центр (клуб). В соответствии с ТУ управляющей компании, давлении в сети 0,1МПа, что не обеспечивает нужд внутреннего противопожарного водопровода. Также УК дает только 1 точку подключения тупикового водопровода
Согласно 8.3 Кольцевые сети здания должны быть присоединены к различным участкам наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
Кроме того, согласно п. 8.4 СП 30.13330.2020 для театров, клубов и досугово-развлекательных учреждений со сценой независимо от числа мест следует предусматривать два ввода водопровода.
Экспертиза предлагает устройство дополнительного резервуара.
Какое принять техническое решение:
1. Устройство двух станций повышения давления (отдельно с ввода) и отдельно от резервуара?
2. или есть вариант устройства одной насосной станции для приема воды со ввода и резервуара?