День добрый, уважаемые!
Имеется ИТП. На 310 контроллер возложена функция управления теплоснабжением вентустановок и ГВС. Привод клапана температуры никак не может найти нужную точку и постоянно открывается (до уставки), после, начинает закрываться (почти до полного закрытия). На что обратить внимание?
Kotlovoy
На настройки, естественно. Пропорциональный, интегральный, дифференциальный коэффициенты. Почитать о настройке ПИД регуляторов.
tiptop

А я ещё когда-то уменьшал Kvs регулирующего клапана: Настройка регулятора ГВС
LordN
Цитата(tiptop @ 25.12.2021, 22:54) *
А я ещё когда-то уменьшал Kvs регулирующего клапана: Настройка регулятора ГВС

+100500
начинать надо с этого.
ибо: если физика не может, то автоматике там делать нехрен.
ПрактикЪ
Тоже склоняюсь к тому, что автоматика вторична. Будем настраивать перепад регулятором. Техники говорят, что были перепутаны подключения датчиков, т.е. датчик 1-го контура (обратка) и 2-го контура (подача) были подключены наоборот и температурный регулятор работал стабильно, без колебаний. Сам не видел.
Neowise
Проверить квс несложно, на клапане должен упасть весь наличный перепад в идеале или 30% и более.
kosmos440o
Цитата(ПрактикЪ @ 25.12.2021, 19:43) *
Тоже склоняюсь к тому, что автоматика вторична. Будем настраивать перепад регулятором. Техники говорят, что были перепутаны подключения датчиков, т.е. датчик 1-го контура (обратка) и 2-го контура (подача) были подключены наоборот и температурный регулятор работал стабильно, без колебаний. Сам не видел.

Ну раз работал, значит может. Осталось только коэффициенты найти. Поставьте зону 100, интеграл 200, дифф 0 (если он есть), уже должно будет работать.
ts_s
О каком контуре речь? ГВС или отопление?

Просто везде время увеличиваешь,

Зона пропорц. 250K
Время интегрир. 300-600 s
Нейтральн. зона 2-3 К

Удобнее всего делать все это через ECL portal
Естественно время открытия клапана должно быть настроено

Увеличив время тем самым ты избавишься и от треска в трубах отопления при резком изменении температуры теплоносителя. (у нас в этом проблема была долго мучался)