Цитата(Галиев @ 8.11.2022, 19:32)

Металлопластик - первое, что пришло на ум при постановке этой задачи, про сшитый п/э не мог подумать по той простой причине, что ни разу в руках его не держал, а денег так то хватит. А эта кишка в футляре не будет елозить постоянно, пока не протрется? Гибкую трубу в футляре думал использовать на случай ее замены, всяко бывает.
Но, без футляра п/э в энергофлексе в песчаной подушке под землей как себя поведет? Идея как бы неплохая, в принципе, но ремонт уже будет с полным вскрытием грунта.
Ни каких экспертиз, я ж указал в названии темы - "колхозим сами"
Не, вы считаю правильно про футляр подумали. А про елозить- так она в энергофлексе все одно, им и будет елозить. И потом п\э сшитый он помягче, чем металлопласт и толкать и тянуть приятней, а в футляр и еще чего подзатолкнуть можно в гофре отдельной, вдруг какой кабель сигнальный, да и вам не 4 футляра то понадобится, а по 2 труба в ф100 асбоцементку затолкаете запросто, только п\э муфты для них не забывайте ставить, как на кабельной канализации, а то мусор летит со временем. Лева тут не зря про него упоминал уже.
Еще касафлекс есть- гофра труба нержа, но то такэ.
А если шибко футляр не охота, то в оранжевой гофре класть пэ и в песочек с водичкой, но "петлю" на хвосте сделайте.