Добрый день. Первый раз разрабатываю систему вентиляции для зрительного зала. Было предложение сравнить 2 вида вытесняющую и перемешивающую. По расчетам получили, что при вытесняющей вентиляции воздухообмен на 1 тысячу больше. температура приточного воздуха так же больше: в первом случае она 22 градуса, во втором 18,5 (при том что внутренняя температура воздуха 24 градуса в ТПГ) по ГОСТ 30494-2011. При том что температура наружного воздуха +22 градуса.
Корректны ли полученные параметры. потому что судя по этому вытесняющая менее выгодная, так как еще и калорифер нужен немного мощнее (разница 3,5). То есть еще на это энергозатраты. Воздухораспределителей конечно меньше понадобилось, но по экономическому обоснованию вытесняющая все же вышла дороже примерно на 100к. Но все таки она в приоритете и как можно обосновать эти затраты?
И в целом обычно вытесняющая наоборот меньше воздухообмена требует и выигрышнее перед перемешивающей.. такое может быть или все же результаты ошибочны.. Подскажите пожалуйста, первый раз работаю с вытесняющей вентиляцией..