Добрый день. Подскажите какие воздуховоды использовать для удаления соляной кислоты.
Принять воздуховоды из нержавеющей стали ?
Принять воздуховоды из черной стали ?
Воздуховоды из нержавеющей стали может можно покрыть каким нибудь составом ?
Пластиковые не рассматриваем.
qmax44
И та и другая заржавеет. Если концентрированные пары, нужны спец. решения. Тефлон покрытие, возможно.
AI 155
Monica
Цитата
Материалы, устойчивые к соляной кислоте
Нержавеющая сталь с добавлением молибдена или меди устойчива к соляной кислоте при комнатной температуре и до концентрации 5%.
Пластики: ABS, PE, PP-H, PVDF, EPDM, FPM, NBR, CR, CSM.
Другие материалы:
Стекло
Керамика
Фторопласт
Резина (особенно EPDM и FKM)
Специальные сплавы (например, Hastelloy)
shvet
Нержавеющие стали в присутствии влажной соляной кислоты подвержены хлоридному коррозионному растрескиванию в зонах напряжения при любых температурах и в любых диапазонах концентраций. проявляется на сварных швах и местах деформации. Больше других подвержены стали с содержанием никеля ~8%, безопасным считается содержание никеля >42%, что классифицируется уже как сплав, а не сталь. Обычные стали не устойчивы из-за классической коррозии.

Керамика, стекло, медь и сплавы это экзотика: дорого и не практично.

Пластик вы исключили, хотя галогенированные марки хорошо подходят (PVC, PVDF, PTFE). Для инфо - выпускают пластики с электропроводящей добавкой чтобы не накапливали заряд.

Обычные резины не подходят из-за проницаемости, а непроницаемые, например хлорбутилкаучук, это дорого и не найти кто возьмётся нанести такое.

В такой постановке задачи дешевый вариант это воздуховоды из жести с хим стойким покрытием от спец поставщика покрытия, для кислот рекомендованы полиэфирные, эпоксидные, фурановые и силоксановые.

Хотя как по мне, так если диаметр не большой, то сделать воздуховод из сантех трубы ПВХ с уплотнением соединений скотчем. Критическим видится чтобы кислота не конденсировалась и не скапливалась в карманах.
cka3
Диаметр воздуховодов от ф200-ф400
vsklokoch
Цитата(shvet @ 12.4.2024, 8:37) *
Пластик вы исключили, хотя галогенированные марки хорошо подходят (PVC, PVDF, PTFE).

Угум. В Питере в лаборатории им. Менделеева на парах соляной кислоты до фильтра - пластик.
juzzi
Таблица химической стойкости пластиков

не для ТС, но для всех остальных
qwertyuiop1
Цитата(cka3 @ 15.4.2024, 7:30) *
Диаметр воздуховодов от ф200-ф400

Что смущает?
Пластик будет самым разумным решением.