Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Является ли бак водонапорным или баком аккумулятором?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alexandrpjatkov
Добрый день, форумчане! На проектируемом объекте имеется здание операторной с установленными в нем сантехприборами. Водоснабжение осуществляется привозной водой. В здании для этого предусмотрено устройство резервуара, от которого вода при помощи насоса подается по сантехприборам. Эксперт делает замечание со ссылкой на п.14.6 СП 30.13330.2020. Но этот пункт распространаятся на баки аккумуляторы и на водонапорные баки. Является ли мой бак аккумулятором или водонапорным? И где можно посмотреть определиние данных терминов (чтобы на этот документ можно было сослаться и дать эксперту аргументированный ответ)
Ferdipendoz
На мой взгляд, это безнапорный бак-аккумулятор
alexandrpjatkov
Цитата(Ferdipendoz @ 11.9.2024, 14:44) *
На мой взгляд, это безнапорный бак-аккумулятор

Но аккумуляторы они предназначены еще и для выравнивания напора и подачи (на случай если пиковый расход больше подачи насоса) а тут такого нет. Тут сам насос подает воду из этой емкости и следовательно никакого выравнивания...И водонапорным его не назвать-он не предназначен для поддержания напора в системе...

Если коротко - схема выглядит примерно вот так. Машина подвозит воду, подключается к баку рукавом , головки и арматура предусмотрены но на схеме не обозначил).
Ferdipendoz
Про водонапорный я и не говорил. Ну так вот, не описаны в СП 30 резервуары привозной воды. Смотря, какие замечания эксперт делает. Если замечания к определению регулирующей ёмкости бака - то лесом его. А если к размещению и устройству - то вряд ли сможешь отбояриться.
Схема-то ясна сразу была, это классика привозной воды, на месторождениях так половина зданий работает ))
alexandrpjatkov
Цитата(Ferdipendoz @ 11.9.2024, 15:13) *
Про водонапорный я и не говорил. Ну так вот, не описаны в СП 30 резервуары привозной воды. Смотря, какие замечания эксперт делает. Если замечания к определению регулирующей ёмкости бака - то лесом его. А если к размещению и устройству - то вряд ли сможешь отбояриться

Он хочет чтобы сигнал от этого бака был выведен на пульт оператора. Ссылается при этом на п.14.6 СП 30.13330.2020. А у наших автоматчиков нет такой возможности. Вот и хочу отвертеться. Да и сам дополнительные трубопроводы не хочу городить-помещение по габаритам не очень большое и планировки вряд ли кто то менять будет уже (итак выжал все что мог-раньше оно еще меньше было)

Цитата(Ferdipendoz @ 11.9.2024, 15:13) *
Схема-то ясна сразу была, это классика привозной воды, на месторождениях так половина зданий работает ))

Понимаю, но для ясности дал. Может кто с гражданских объектов еще что посоветует.

Цитата(Ferdipendoz @ 11.9.2024, 15:13) *
Про водонапорный я и не говорил.

Просто в пункте водонапорные тоже упоминаются-вот я и упомянул что не подходит

Цитата(Ferdipendoz @ 11.9.2024, 15:13) *
Про водонапорный я и не говорил. Ну так вот, не описаны в СП 30 резервуары привозной воды.

Почти как в том анекдоте-резервуар есть, а слова-нет.))
aminopower
Цитата(alexandrpjatkov @ 11.9.2024, 13:12) *
Но аккумуляторы они предназначены еще и для выравнивания напора и подачи (на случай если пиковый расход больше подачи насоса) а тут такого нет. Тут сам насос подает воду из этой емкости и следовательно никакого выравнивания...И водонапорным его не назвать-он не предназначен для поддержания напора в системе...

Если коротко - схема выглядит примерно вот так. Машина подвозит воду, подключается к баку рукавом , головки и арматура предусмотрены но на схеме не обозначил).

У вас резервуар (безнапорный бак-аккумулятор) с регулирующим объемом воды.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.