Добрый вечер коллеги!
Нужен совет. Есть вентиляционная шахта, есть две вентиляционные вытяжные системы с механическим побуждением, не хочется делать два воздуховода в одной шахте, монтажники вспомнят не добрым словом. Думаю в этой шахте сделать один канал и к нему подсоединить обе системы, но как сделать так, чтобы при одновременной работе обеих систем одна не передавила другую
Skaramush
Вы когда нибудь аэродинамику системы считали?

Или это вопрос "как воткнуть два бытовых пропеллера в один строительный канал"?
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 11.9.2024, 23:53) *
Вы когда нибудь аэродинамику системы считали?

Это только одна сторона не очень простой задачи.
Намного важнее другая - ТС хочет объединить в одну общую вентсистему 2 разные - тогда теряется смысл или даже будет нарушение указаний норм по устройству 2-х разных систем.
В разделе 7.6 СП 60...2020 рассматривается возможность только общих выбросов - т.е конечных участков вентсистем. А продолжительная прокладка по зданию таких, практически совмещённых, систем нормами вообще не рассматривается - есть только указания и ограничения по возможной прокладке воздуховодов разных систем в общих шахтах.
Skaramush
Судя по слову "передавила", имеется в виду, как раз, выхлопной участок.
И вот с объединением "тесно, у монтажников не получится" на таких участках я насмотрелся вариантов.
ИОВ
Цитата(Skaramush @ 12.9.2024, 8:09) *
Судя по слову "передавила", имеется в виду, как раз, выхлопной участок.
И вот с объединением "тесно, у монтажников не получится" на таких участках я насмотрелся вариантов.

Я понимаю, что речь именно о выхлопном участке каждой системы.
Но ТС собирается проложить этот общий выхлопной участок в шахте через несколько этажей - это уже не подходит к понятию "выброс". Т.е. практически получается общая вентсистема с вентиляторами на 2-х её ветках.
Есть вполне определённые указания (СП 60, СП 7) по прокладке воздуховодов разных систем, в т.ч. транзитом через этажи здания. А по описАнию ТС получается, что на каком-то среднем этаже здания можно в венткамере или коридоре объединить выхлопные участки нескольких разных вентсистем и проходить через вышележащие этажи общим выхлопным воздуховодом - такой вариант нормами не рассматривается вообще.
Как правило, общий выброс устраивается в венткамере на последнем этаже здания с целью упрощения узла прохода через покрытие. При этом следует учитывать указания раздела 7.6 СП 60, предусматривать камеру выравнивания давлений, устанавливать ОК на каждой системе и выполнять увязку по аэродинамическим расчётам.
Flow
Здравствуйте коллеги! Может не быть не совсем в тему ТС, но примерно о том же. Давно интересует вопрос - если в многоэтажном МКД установлены индивидуальные поквартирные приточно-вытяжны установки с рекуперацией, допустимо ли сбрасывать вытяжной воздух от всех поквартирных ПВ-ВУ в общий для всех квартир вертикальный канал - шахту, возможно с естественной или механической тягой? Вопрос "взаимного" влияния ПВ-ВУ в данном случае не рассматриваю, интересует именно законодательные препятствия.