Цитата(Skaramush @ 12.9.2024, 8:09)

Судя по слову "передавила", имеется в виду, как раз, выхлопной участок.
И вот с объединением "тесно, у монтажников не получится" на таких участках я насмотрелся вариантов.
Я понимаю, что речь именно о выхлопном участке каждой системы.
Но ТС собирается проложить этот
общий выхлопной участок в шахте
через несколько этажей - это уже не подходит к понятию "выброс". Т.е. практически получается общая вентсистема с вентиляторами на 2-х её ветках.
Есть вполне определённые указания (СП 60, СП 7) по прокладке воздуховодов разных систем, в т.ч. транзитом через этажи здания. А по описАнию ТС получается, что на каком-то
среднем этаже здания можно в венткамере или коридоре объединить выхлопные участки нескольких разных вентсистем и проходить через вышележащие этажи общим выхлопным воздуховодом - такой вариант нормами
не рассматривается вообще.
Как правило, общий выброс устраивается в венткамере на последнем этаже здания с целью упрощения узла прохода через покрытие. При этом следует учитывать указания раздела 7.6 СП 60, предусматривать камеру выравнивания давлений, устанавливать ОК на каждой системе и выполнять увязку по аэродинамическим расчётам.