Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кавитационный запас NPSH питательных электронасосов ТЭЦ.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Trump Donald Ivanovich
Здравствуйте
Хочу рассчитать кавитационный запас по значениям с КИП.

На ТЭЦ с поперечными связями имеем четыре Д6ата и пять ПЭН. Из Д6ата вода по стояками поступает в общий коллектор всаса ПЭНов. От ПЭНов вода поступает в общий коллектор напора ПЭН.

На рисунке показано

точка отсчёта - нулевая отметка цеха

высота между нулевой отметкой и водой в бочке Д6ата = 15,2м

высота фланцевого соединения на всасе ПЭН = 1,8м

избыточное давление в Д6ата = 4 кГс (0,4 МПа)
температура воды из бочки Д6ата = 150 градусов Цельсия

нашел формулу подсчёта располагаемого кавитационного запаса

NPSHa = Hвход - Hкипения = (Hвнешн + (zжидк-zвход) - ∆H + (w^2)/2) - Hкипения

Hвнешн = 4кгс - давление над зеркалом жидкости в Д6ата

(zжидк-zвход) = 15,2 м - 1,8 м = 13,4 м

Hкипения при 150 градусах Цельсия = 4,8 кГс (0,48МПа)

Вопрос по ∆H потере давления при движении жидкости в подходящем трубопроводе. Потери составят из потерь на местные сопротивления и потерь по длине на трение. Как при их расчете учесть наличие общего коллектора всаса ПЭНов?

Скорость на входе в ПЭН будет считаться как w = G/F, отношение расхода воды к площади сечения подводящей трубы (всаса)?






К сожалению кнопка "загрузить" не работает поэтому не могу прислать рисунок
Twonk
Считайте схему для худшей ситуации, когда работают дальние насосы. Расходы в коллекторе после отпаек убавляйте пропорционально производительности насосов, если по-простому. Если заморочиться, то можно в гидросистеме составить. Не думаю, что большие расхождения будут

Скорость - да, деление расхода на площадь сечения трубы

При расчете кавитационного запаса - все давления должны быть абсолютные. ДНП (Нкипения) в метры воды переведите

Давление в бочке - 4+1 тоже в метры воды перевести
shvet
Цитата(Trump Donald Ivanovich @ 24.9.2024, 15:24) *
Как при их расчете учесть наличие общего коллектора всаса ПЭНов?

Посчитать каждый участок на свою комбинацию "скорость и сечение".

см. п. 3.3
https://disk.yandex.ru/i/aG0_I58Rwj7EKw

Обратите внимание, что причин кавитации много и кавитационный запас только одна из возможных.
Обратите внимание, что в развитых странах практика закладывать запас к кавитационному запасу до 50% от расчётного. Например см. п. 9.6.1.4.3
https://disk.yandex.ru/i/npdycA-EZTJz8A
Trump Donald Ivanovich
Цитата(Twonk @ 24.9.2024, 22:44) *
Считайте схему для худшей ситуации, когда работают дальние насосы. Расходы в коллекторе после отпаек убавляйте пропорционально производительности насосов, если по-простому. Если заморочиться, то можно в гидросистеме составить. Не думаю, что большие расхождения будут

Скорость - да, деление расхода на площадь сечения трубы

При расчете кавитационного запаса - все давления должны быть абсолютные. ДНП (Нкипения) в метры воды переведите

Давление в бочке - 4+1 тоже в метры воды перевести



Цитата(shvet @ 25.9.2024, 8:06) *
Посчитать каждый участок на свою комбинацию "скорость и сечение".

см. п. 3.3
https://disk.yandex.ru/i/aG0_I58Rwj7EKw

Обратите внимание, что причин кавитации много и кавитационный запас только одна из возможных.
Обратите внимание, что в развитых странах практика закладывать запас к кавитационному запасу до 50% от расчётного. Например см. п. 9.6.1.4.3
https://disk.yandex.ru/i/npdycA-EZTJz8A



Спасибо вам обоим большое.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.