Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Местный (ручной) запуск
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Sagan
Уважаемые коллеги!

Возеник вопрос - можно ли использовать для ручного (размещение на пути эвакуации) запуска системы дымоудаления и насосов внутреннего пожаротушения только ручные пожарные извещатели?
Т.е. осуществлять запуск систем средствами станции пожарной сигнализации при срабатывании ручного извещателя?

Или необходимо предусматривать отдельно кнопки для запуска системы дымоудаления (на путях эвакуации) и кнопки запуска пожарных насосов (в пожарных щитах) и вести их отдельными кабелями до щитов?
Есть ли где в нормативных документах четкие требования по этим вещам?

Заранее спасибо!
AlexStar
Включение пожнасосов от кнопок, установленных в шкафчиках ПК. Это СНиП.
aris
И в каком это СНиПе
С уважением.
AlexStar
СНиП 2.04.01-85* п. 12.21-12.22
Slavyanin
Есть предложение включить кнопки у пожарных шкафов в шлейфы пожарной сигнализации (вместо кнопок установить ИПР). Это допускается согласно СНиП 41-01-2003 п. 12.4 последний и предпоследний абзацы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.