Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор завесы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Котя!
Всем Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста какую марку завесы применяют во влажных помещениях. Нужна завеса на ворота мойки автомобилей. Теплоноситель - вода.
gres
FRICO Thermozone AD 400W
IP 24, брызгозащищенное исполнение.
Подойдет?
Ин.ТГВ
Цитата(Котя! @ 22.5.2007, 8:30) *
.
какую марку завесы применяют во влажных помещениях.


А что значит какую марку? Да какую угодно, которая подойдет по расчету. И совсем не обязательно завеса должна быть готовым изделием - наборную завесу можно скомпоновать под любые расчетные параметры. Кстати, на одном из своих объектов (автоцентр) на мойку я ставил не тепловые, а просто воздушные завесы (ЗВТ не получалось). Получилось неплохо, заказчик доволен, люди не простывали.
Странная Белка
Сталкивалась с подобной проблемой. В каталогах как правило указывают IP электродвигателя. При этом корпус завесы и все остальные детали не являются влагозащищенными и если на завесу плеснуть ведро воды, то она накроецца. Завесы во влагозащищенном корпусе никто не выпускает. Мы ставили обычные завесы Тепломаш. И ничего. работают.
AndreyNN
Какие размеры двери?
Ин.ТГВ
Цитата(Странная Белка @ 23.5.2007, 12:50) *
если на завесу плеснуть ведро воды, то она накроецца


Господь с вами! laugh.gif Как вы себе это представляете? Возьмет рабочий ведро воды и как ухнет на завесу, так что ли? laugh.gif
Если вы о завесах с ТЭНами, то я бы поостерегся применять их в мойке. Если завеса на воде - то на влагозащите вообще не стоит заморачиваться. Электродвигатель общепромышленного вентилятора (я о наборной завесе, прочие не очень уважаю) и так имеет достаточную влагозащиту IP 54 (вариант с ведром воды, предложенный Белкой, не рассматривается laugh.gif ). К тому же мойка это не сушильная камера для древесины, особых перегрузок у двигана быть не должно. В плане коррозии, кстати, завесу можно сделать из нержавейки или пройтись порошком за два раза. Так что особых проблем не вижу.
Giedi Prime
Frico дорогое удовольствие.
Сам раз задумывался о ржавчине подобного оборудования в автомойке. Но как рассказывал один знакомый ВКшник (он ведь там главный технолог), что в современых мойках нет такого сильного разбрызгивания воды на потолок и стены. Хотя не уверен...
Странная Белка
Про ведро воды-это я образно выразилась, ежели кто не понял. Про ведро-эт я к тому, что ставьте обычную завесу и все будет нормально, раз из ведер никто машины не моет. Наборная завеса-это гроб с музыкой: и смотрицца ужасно и шумит как самолет. У наших отечественных завес, в большинстве своем, у электродвигателей тоже IP54.
Ин.ТГВ
Цитата(Странная Белка @ 24.5.2007, 8:36) *
Наборная завеса-это гроб с музыкой: и смотрицца ужасно и шумит как самолет.


Ну, ну. Сочувствую, что вместо завес вы только с музыкальными гробами сталкивались. thumbdown.gif
Котя!
Дело в том, что мы поставили завесу КЭВ-42П311 WB, и она вышла из строя, сгорел двигатель. Видимо там моют машины всё таки вёдрами biggrin.gif . Возник вопрос, завесы каких марок можно использовать в мойках. Кто сставил такие завесы подскажите пожалуйста. Теплоноситель - вода.
Ин.ТГВ
То Котя!

Если вы уверены, что двигатель сгорел от попадания воды, то см. пост № 2, там предлагалась завеса с IP 24, защита от брызг. Если не устраивает эта марка - брать любую с подходящим значением IP. IP можно узнать в любом справочнике по электродвигателям или уточнить у производителя завес.
Странная Белка
У Тепломаша IP54 и не помогло. Видимо, раз они в этой мойке так воду плескают, нужно как-то дополнительно корпус завесы защищать.
Ин.ТГВ
Цитата(Странная Белка @ 25.5.2007, 12:56) *
они в этой мойке так воду плескают


Точно, точно, плещут, гады, как пить дать плещут smile.gif Надо защиту от дурака ставить, очень действенной будет защита в рублевом эквиваленте: льешь воду на оборудование - сам и плати за его ремонт или замену. smile.gif

То Котя!
А может все-таки двигатель по другой причине сгорел? Причин то может быть море.
Котя!
В паспорте этой завесы чёрным по белому написано: "Не для проёмов автомобильных моек". Это заказчик то и увидел. Теперь просит завесу поменять, ипричина поломки конечно же из-за воды.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.