Только обратите внимание, что коэффициент в этой формуле будет не 0,336, а порядка 0,38, потому что в него входит плотность.
А она в процессе движения воздуха через калорифер и постепенного нагрева является величиной переменной (на входе, при -36°С она равна 1,49 кг/м3, а в конце процесса, на выходе, при +20°С она уменьшается примерно 1,2 кг/м3), и следовательно надо брать интеграл, или если грубо - некоторую усреднённую величину плотности (скажем, ~1,35, и тогда константа в приведённой формуле станет равной (1,35*1005):3600 = 0,38).
Кстати, по результатам в программе AeroCAD Remak данный коэффициент вообще получается порядка 0,39-0,40 (вероятно, чехи подстраховываются, или действительно, они берут интеграл...

).