Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет калорифера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Uty
помогите helpsmilie.gif расчитать калорифер на воде с температурой 95-70.наружная температура воздуха -36,
объем воздуха 9000 м3/ч. Незнаю как найти расход тепла?
and82
Офис, стоянка, бассейн ..............????
Shiling
Для расчета можно посмотреть справочник проектировщика " Внутренние санитарно-технические устройства Часть 3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1 под редакцией Н.Н.Павлова и Ю.И.Шиллера. Москва Стройиздат 1992" Раздел 11.3 Оборудование механической вентиляции. Пункт "Г" Калориферы . Нужна будет еще книга 3 для подбора типа калорифера.
Странная Белка
Была уже такая тема про расход тепла. Q(Вт)=0.336*L*(Tв-Тн)
ings
Только обратите внимание, что коэффициент в этой формуле будет не 0,336, а порядка 0,38, потому что в него входит плотность.
А она в процессе движения воздуха через калорифер и постепенного нагрева является величиной переменной (на входе, при -36°С она равна 1,49 кг/м3, а в конце процесса, на выходе, при +20°С она уменьшается примерно 1,2 кг/м3), и следовательно надо брать интеграл, или если грубо - некоторую усреднённую величину плотности (скажем, ~1,35, и тогда константа в приведённой формуле станет равной (1,35*1005):3600 = 0,38).
Кстати, по результатам в программе AeroCAD Remak данный коэффициент вообще получается порядка 0,39-0,40 (вероятно, чехи подстраховываются, или действительно, они берут интеграл... thumbdown.gif ).
romion
Цитата(ings @ 14.6.2007, 16:39) *
Кстати, по результатам в программе AeroCAD Remak данный коэффициент вообще получается порядка 0,39-0,40 (вероятно, чехи подстраховываются, или действительно, они берут интеграл... thumbdown.gif ).

Они еще степень влажности воздуха учитывают, которая влияет на теплоемкость влажного воздуха bestbook.gif
Uty
Цитата(Shiling @ 14.6.2007, 19:06) *
Для расчета можно посмотреть справочник проектировщика " Внутренние санитарно-технические устройства Часть 3 Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1 под редакцией Н.Н.Павлова и Ю.И.Шиллера. Москва Стройиздат 1992" Раздел 11.3 Оборудование механической вентиляции. Пункт "Г" Калориферы . Нужна будет еще книга 3 для подбора типа калорифера.


Спасибо за информацию! У меня нет этого справочника,может у кого то есть в электронном виде?
tgv
примерно 170 кВт, при внутренней температуре 20 градусов.
Вован (Киев)
А я 181,5 кВт насчитал biggrin.gif
Shiling
Цитата(Uty @ 15.6.2007, 10:24) *
Спасибо за информацию! У меня нет этого справочника,может у кого то есть в электронном виде?

Поищи в "книгохранилище"через поиск форума. Там есть.
DvaUdara
по правильному - надо считать используя массовый расход воздуха и воды, тогда не надо плотность учитывать
mik29
Именно так в строительном институте учили! )))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.