Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опыт работы с радиомодемом спектр.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
Lavr
Цитата(Ghost.70 @ 13.12.2007, 10:58) [snapback]201308[/snapback]
Не удалось добится устойчивой радиоканала. Бились месяцев 9.
Сеанс связи растягивался до неприличных сек на одном запросе.
Поставили Мотороллы как бабка пошептала. clap.gif
Моторолла MDM25RHC9AN1_E

А вы пробывали включать помехоустойчивое кодирование и повышать мошьность, менять частоту? На какой скорости работали? Какие интервалы между запросами, у нас подобных проблем не возникло, интервал опроса сети 6 с.
Чем вы объясняете их неработоспособность? Было бы очень хорошо если бы вы выложили скриншоты из гипертерпинала команд $DMP и $LID для каждого модема.
Думаю многим будет интересно разобраться в этом вопросе.
Ghost.70
Скриншоты гипертерминала выложить не смогу потому как прошло уже мес 10 после всей этой эпопеи.
Настройки перепробовали почти все возможные.
Частоты менять не пробовали т.к. были привязаны к определенной частоте требованием заказчика (Разрешение на частоту по моему)
да и перенастройка антенного канала
Самое смешное что для настройки связи приглашали специалиста из РОТЕУСА. Что то конечно сдвинулось но кардинально ситуацию переломить не удалось.
Что бы провести сеанс связи и дать деспетчерской радиостанции остыть, давали паузу до 20 сек. Что растягивало цикл опроса 4 котельных до 2 минут. При этом удавалось кое что. При лимите провальных пакетов около 40 на одну котельную иногда удавалось сутки провести без сигнала "Сбой связи"
AlexG
Цитата(Ghost.70 @ 13.12.2007, 13:58) [snapback]201308[/snapback]
Моторолла MDM25RHC9AN1_E


Это же просто GM340, к ней же вроде модем еще нужен?

У нас был потенциальный заказ на модернизацию системы на Спектрах, там были жалобы на помехи телевидению, но основные проблемы вовсе не в модемах.

PS: двухминутные периоды опроса в таких системах меня уже совершенно не удивляют.
Ghost.70
Ну да. На этой базе добавляется модемный чип.
Я подробности не знаю. Номер из выставленного счета.
А помехи давили преселектором.
ray_m
Цитата(Slavik @ 19.11.2007, 17:53) [snapback]191633[/snapback]
Спектры прекрасно заработали на месте Неводов. Правда, сравнения "в лоб" не получилось. К сожалению, я не смог этим заняться лично, а коллега, производивший замену, решил не париться, и сразу установить мощность 80мВт mad.gif dont.gif . Всё сразу и заработало.
Приняли решение плавно, по мере возможности, переходить на Спектры, так как они точно не хуже, имеют весьма полезные дополнительные функции, а стоимость их заметно меньше.



Здравствуйте, а не могли бы вы свказать на каком расстоянии и на какой скорости (по радиоканалу)заработало? А еще не можете ли вы сказать на каком трансивере построен модем.
Inge-neer
Тож приобрели Спектры 433 (din) и 48МСК.Будем использовать в телеметрии.У модулей интерфейс RS485 (по Modbus на 19200) коннект меж двух спектров 4800 (обмен около 1200).Расстояние 3 метра.Пока только в кабинете опобовали 433. А так буде около 1,2-1,5 км дальность.Антенны направленные на 11 дб взяли.
В конце февраля ,начале марта полевые испытания.Да мощность сразу 100мВт поставлю. У нас Алинки и Сунтоны после "причёсывания" связьнадзором на таком расстояни сразу "глухие" и "немые" стали.
Будем "мастера" под крышу задирать чтоб расстояние покрыть.там вроде ещё ЛЭП и осветительные линии есть,надеемся перекрыть их.48МСК планируем со ЛЬНами на 45МГц.

Если кто пробовал подобное (48МСК и ЛЬНы), будет интересен отзыв(ы).

maksi
На сайте www.kosmodrom.com.ua также появились радиомодемы SATURN-433/9600. Жаль, что никто на этом форуме ими не заинтересовался. Модемы то хорошие. Они уже больше года на многих объектах работают - и без нареканий.
AlexG
Цитата(maksi @ 4.3.2008, 2:10) [snapback]228132[/snapback]
Модемы то хорошие.


Несколько менее функциональные и скоростные чем аналоги правда.
Inge-neer
Вот ещё свежая инфа по 48МСК. (опять пока настольный вариант).

2 ЛЬНА 21РС (девиация до 4кГц) ,эквиваленты 50 ом,2шт. 48МСК подключеные к компу по 232 и к ноуту по USB(через MOXA UP-1130 и АПИ-5).В режиме гипертерминала по эфиру ставил $AIR= 2400 ,а по портам $COM=9600,Ymodem протокол CRC есть. 10 кб проходит туда и обратно (не битый)! Реальная скорость до 620 бит/сек.

Подключение контроллеров по Modbus RTU (MIKKON) мастер -> слейв 9600 по портам компьютера и контроллера (через moxa и АПИ-5 уже 2 шт.) скорость по эфиру снизил до 1200 б/с, тогда коннект и обмен.

С 11 по 13 марта в Волгограде была выставка.Там были представители Донводсервиса ,на сайте которых рассказано про телеметрию на Неводах и "верхушке" на DataRate.Так вот они тоже от них отказались и перешли на Спектр 433.

Там видел и новгородский модем на 433 с подключением по USB (питание от него же).Кто юзал?


Вот пока и всё.





den.mgn
Inqe-neer, может поделитесь опытом, как получали разрешение на частоту. Мы тоже хотим подсесть на частоту 48МГц.
AlexG
Цитата(Inge-neer @ 15.3.2008, 11:48) [snapback]231254[/snapback]
Там видел и новгородский модем на 433 с подключением по USB (питание от него же).Кто юзал?


Любопытно. Кто делает, как называется?
AlexG
Цитата(Inge-neer @ 15.3.2008, 11:48) [snapback]231254[/snapback]
Подключение контроллеров по Modbus RTU (MIKKON) мастер -> слейв 9600 по портам компьютера и контроллера (через moxa и АПИ-5 уже 2 шт.) скорость по эфиру снизил до 1200 б/с, тогда коннект и обмен.


Сколько регистров читаете/пишете? Сколько по времени занимает цикл обмена? Слейв один или несколько?
Мы делали примерно так же один раз, получилось ну очень медленное обновление данных в SCADA.
Пока вывод такой - если данных(точнее, переменных) много, а скорость низкая то Modbus довольно неудачный выбор, похоже надо придумывать что-то свое.

PS: перепробовал несколько Modbus-OPC серверов, из тех что тогда у меня были устойчивей по радиоканалу работал Lectus.
Inge-neer

Попробуйте в местный филиал ГКРЧЦ обратиться.Я уже полученую (до меня) частоту эксплуатирую.А так почти каждый год проверки из Связьнадзора и РЧЦ .Хотя разрешения на эксплуатацию РЭС и разрешение на право использования частотного ресурса выдают на несколько лет.

Чем помочь - то надо конкретно?
Inge-neer
Цитата(AlexG @ 16.3.2008, 0:06) [snapback]231399[/snapback]
Сколько регистров читаете/пишете?

Поясните,плиз?(минимум 3 контроллера,о "регистрах" чего речь)

Цитата(AlexG @ 16.3.2008, 0:06) [snapback]231399[/snapback]
Сколько по времени занимает цикл обмена?

Кол-во байт - 50
Такт опроса - 450мс (порт ПК)
Таймаут Чтения - 250 -350мс
Таймаут Записи - 350-400мс
Если речь о Спектр 433
Опрос с ПК (мастер) ->PC100(gate)->(slave)PC100_2Ai100+ (slave)2Di102+1Ai200

Если о Спектр 48МСК то пробовал 1слейв Ai100
Такт опроса - 1200мс (порт ПК)
опрос мастером слэйва (порт PC100)- 900мс
Тайм ауты на память не помню,на работе гляну

Цитата(AlexG @ 16.3.2008, 0:06) [snapback]231399[/snapback]
Слейв один или несколько?

Ответил выше.

Цитата(AlexG @ 16.3.2008, 0:06) [snapback]231399[/snapback]
Мы делали примерно так же один раз, получилось ну очень медленное обновление данных в SCADA.
Пока вывод такой - если данных(точнее, переменных) много, а скорость низкая то Modbus довольно неудачный выбор, похоже надо придумывать что-то свое.

PS: перепробовал несколько Modbus-OPC серверов, из тех что тогда у меня были устойчивей по радиоканалу работал Lectus.

А у нас вроде свой OPC сервер (MWBridge).
Inge-neer
Цитата(AlexG @ 15.3.2008, 23:55) [snapback]231396[/snapback]
Любопытно. Кто делает, как называется?


Нашёл рекламный буклет : ФГУП "Нижегородский завод им М.В.Фрунзе" www.nzif.ru
ray_m
Как установить режим прозрачный для модема Спектр 433. По команде MDA устанавливается режим Пакетный 1, Пакетный 2, но нет бита для режима прозрачный.
Sockov_d
Полгода назад приобрели 2 модема расстояние 600 метров через деревья 2 напр. антенны .
Работают нормально на 9600 ,исполнение IP54 приятные впечатление .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.