Добрый день!!! такая братцы история!!! Пришел заказчик и говорит что в торговом центре есть лифт француский!!! А в этом лифте жуть как душно!!! просит сделать ему там кондиционирование!!!
Вот значит сижу и ломаю голову в решении ребуса!!!
DvaUdara
13.8.2007, 11:33
по аналогии с кабинами крановщиков в горячих цехах
AAANTOXA
13.8.2007, 13:47
у нас был такой вопрос - лифт с прозрачной стеклянной стеной обращёной наружу здания.
в итоге долгих поисков решения спихнули всё на "лифтёров" - пусть найдут нам лифт с кондиционированием
Александр Васильев
13.8.2007, 15:57
автрмобильный кондиционер?
по аналогии с кабинами крановщиков в горячих цехах - стрелять из пушки по воробьям, да и шумные наверняка...
alexey73
13.8.2007, 16:22
Цитата(Александр Васильев @ 13.8.2007, 16:57) [snapback]156150[/snapback]
автрмобильный кондиционер?
Мобильный кондиционер... А конденсат и теплоотвод в шахту
Так им, капиталистам
Цитата(alexey73 @ 13.8.2007, 17:22) [snapback]156180[/snapback]
Мобильный кондиционер... А конденсат и теплоотвод в шахту
Так им, капиталистам

А шахта у лифта есть? Как вариант если здание не высокое икондиционировать всю шахту - есть же спец решетки в лифте - чтоб люди дышали - через них и будет поступать воздух, но охлажденный.
(По аналогии с метро - тоннель вагон - обмен теплом.)
Сплит на всю шахту с учетом её теплопритокам- в прохладной шахте и в кабине не жарко.А в импортном лифте есть и вентилятор.А на кабину сплит только не поставить- самоделка не пройдет аттестации госгортехнадзоре(ежегодно).
Александр Васильев
13.8.2007, 20:36
2alexey73
про теплоотвод - да, а что тут странного? теплоотвола то... с гулькин нос. 400-600 Вт тепла на шахту - ничто. с конденсатом действительно сложно. хотя тоже решаемо - слив из емкости при нахождении на первом этаже. простейшая схема. механическая или электрическая, не суть.
а вот про госгортехнадзор - это уже действительно серьезно.
2 Вано. кондиционировать всю шахту из-за лифта - красные расстрелябт за растрату, капиталисты тоже) нет?
Александр Васильев
13.8.2007, 20:41
двойные "дышащие" стенки, в которых проложены трубки. на выставке в Москве такие охлаждающие потолки видел. обещают с 1кв метра снимать до 70 Вт. останется только барабан и трубка выдерживающая скручивпние и собственный вес с водой.
но не подходит для стеклянных кабин и высотных лифтов.
Цитата(Александр Васильев @ 13.8.2007, 21:36) [snapback]156285[/snapback]
а вот про госгортехнадзор - это уже действительно серьезно.
2 Вано. кондиционировать всю шахту из-за лифта - красные расстрелябт за растрату, капиталисты тоже) нет?
За всё в жизни надо и приходиться платить.
Александр Васильев
13.8.2007, 23:20
согласен.
а если попробывать как то вентиляцией это осуществить????Хотя вытяжку туда не льзя! хм так размышляю!
Splitoff
11.8.2013, 18:01
На выставке Мир Климата-2013 был представлен кондиционер для лифта марки Kitano. Их всего 2 линейки: на 1,6 и 2 кВт по холоду. Выполнен как моноблок с выносным пультом управления (проводным), который размещается в кабине. Конденсат подается на горячий теплообсенник и испаряется. Работает на охлаждение, обогрев и вентиляцию. Сразу скажу, что его стоимость вместе с монтажем и монтажным комплектом составляет около 2.000 евро. Не дешево однако! Если ескать в интернете по ключевым словам "Кондиционер для лифта", то появятся ссылки на кондиционер для лифта Gree. Дело в том, что эксклюзивный дистрибютор кондиционеров Gree, сейчас такие лифтовые моноблоки в Росси не завозит. В России лифтовые кондиционеры (elevator) представлены пока только маркой Kitano.
Во избежание проблем, изучите правила форума. Пока у Вас есть возможность это сделать добровольно и без штрафов.
Цитата(Splitoff @ 11.8.2013, 18:01)

На выставке Мир Климата-2013 был представлен кондиционер для лифта марки Kitano. Их всего 2 линейки: на 1,6 и 2 кВт по холоду. Выполнен как моноблок с выносным пультом управления (проводным), который размещается в кабине. Конденсат подается на горячий теплообсенник и испаряется. Работает на охлаждение, обогрев и вентиляцию. Сразу скажу, что его стоимость вместе с монтажем и монтажным комплектом составляет около 2.000 евро. Не дешево однако! Если ескать в интернете по ключевым словам "Кондиционер для лифта", то появятся ссылки на кондиционер для лифта Gree. Дело в том, что эксклюзивный дистрибютор кондиционеров Gree, сейчас такие лифтовые моноблоки в Росси не завозит. В России лифтовые кондиционеры (elevator) представлены пока только маркой Kitano.
думаю это лучшее решение, ввиду целенаправленности разработки. и стоимость отностительно невысокая. одна проблема с госгортехнадзором возникнет.
у меня было похожее дело с панорамным лифтом, с тем только отличием, что требование по температуре стояло в зоне электродвигателя и механики, так как зимой температура в шахте не должна опускаться ниже 5 С. Поставили приточку, запитали от теплосети - все на мази. Сразу же и ККБ влепил для охлаждения в теплый период. в принцыпе можно поставить канальник на шахту, или фэнкойл.
Мы ставили обычный сплит в шахту лифта на верху ... Холод и сам опуститься. Включать вент. в лифте не понадобилось и так было холодно... Лифт был на 5-и этажную гостиницу поставили кондер на 3,5 кВт инвертор
Это пока единственное решение для лифтов не имеющих своего штатного кондера. Остальные попытки встраивания требуют пересогласования самого лифта в гостехнадзоре, что стремно и непредсказуемо. Или всю шахту охлаждаешь и тратишь массу холода, либо лифт другой выбираешь.
Splitoff
6.12.2013, 16:26
Уважаемый Администратор, какие я нарушил правила форума? Ваш Splitoff.