Павел К.
Прошу помочь в разъяснении пункта 1.7.101. ПУЭ! Для эл. станций и ТП понятно, что сопротивление ЗУ должно быть 2, 4, 10 Ом, а вот для пром. помещений и котельных сопротивление нужно считать как для ТП или как повторное заземление соответственно 15, 30, 60 Ом ???? Честно говоря, после общения с ПУЭ остались некоторые непонятки!!! Просветите, кто знает, непонятливого!!!:help helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Сергей Долганов
С чего бы оно повторное? huh.gif
Павел К.
Да я согласен оно не как не должно быть повторным! Но тогда как понимать трактовку повторное заземление???
Сергей Долганов
Цитата
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.


Кстати Ваши большие омы к повторному заземлителю не относятся.
Цитата
Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Victory
Цитата(Павел К. @ 21.8.2007, 16:23) [snapback]158800[/snapback]
Прошу помочь в разъяснении пункта 1.7.101. ПУЭ! Для эл. станций и ТП понятно, что сопротивление ЗУ должно быть 2, 4, 10 Ом, а вот для пром. помещений и котельных сопротивление нужно считать как для ТП или как повторное заземление соответственно 15, 30, 60 Ом ???? Честно говоря, после общения с ПУЭ остались некоторые непонятки!!! Просветите, кто знает, непонятливого!!!:help helpsmilie.gif helpsmilie.gif


и чем дело кончилось? какое споротивление приняли?

что по мне так п.1.7.101 для ВЛ. У Вас ВЛ или кабельный ввод?
jakudzaa
Должно быть не более 4 Ом.
comings1
Свалили все в кучу... Читать надо внимательнее. Заземлитель и заземляющее устройство - не одно и то же. По поводу повторного заземления:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Но если питание по ВЛ, то
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
А вообще зачастую экспертизе трудно доказать, что в данном конкретном случае достаточно повторного заземления, приходится бить стандартный контур, так что прав jakudzaa должно быть не больше 4 Ом

in37
Пришлите, пожалуйста, расчет глубинного заземления
и , если можно, как оно в проекте изображается, расчеты и т.д.
old patriot
Коллеги, помогите разобраться со следующим вопросом.
Объект - санаторий, оборудование - аппарат функциональной диагностики.
Технолог требует функциональное заземление в 2 Ома, а согласно последнего ГОСТ 50571.28-2007 система ТТ в объектах медицины РФ не применяется.
Как быть? Возможно, современное оборудование не требует уже заземления (отдельного)?! Кто имеет опыт в этих вопросах, подскажите решение?
thumbdown.gif
Макс
Так ведь функциональное заземление это не мера защиты от поражения током а необходимое условие работы прибора.
old patriot
Это понятно. Функциональное заземление подразумевает, что корпус заземлён отдельно от заземления нуля (система ТТ). Теперь ГОСТ 50571.28-2007 это запрещает. Как быть?

P.S. В силу обстоятельств я поместил вопрос и последующий уточняющий ответ от лица нашего проектировщика. Он сам не имеет выхода в Интернет.
Макс
Так не факт что функциональное заземляет именно корпус. Но если уж корпус не оторвать никак то сооружайте IT и будут волки сыты
old patriot
Я ещё раз извиняюсь, что являюсь передаточным звеном. Сам я в этом ничего не смыслю... tomato.gif
Проектировщик говорит, что IT сделать также не получится, т.к. в помещении проходят трубы отопления и водоснабжения, которые сами заземлены. И убрать их нет возможности.
У него есть мысли, как решить проблему. И как только появится Интернет, он с удовольствием обсудит здесь это решение.
Спасибо за ответы. smile.gif
HasBolla
Господа! Где взять данные СНИП, гост, нормы, указания или еще что незнаю, где было бы написано в каких регионах какие грунты, глубина залегания, чтобы посчитать заземление?
novichok
Цитата(HasBolla @ 11.8.2009, 12:20) [snapback]421854[/snapback]
Господа! Где взять данные СНИП, гост, нормы, указания или еще что незнаю, где было бы написано в каких регионах какие грунты, глубина залегания, чтобы посчитать заземление?

Где взять карту острова сокровищ?
Не, единственный правильный вариант - выезд на место и измерение удельного сопротивления грунта.
AntonNUR
кроме "Норм по проектированию сете заземления" по каким еще методикам нормативных документов можно рассчитывать ЗУ? Ничего не найти на эту тему .Кто как считает и на что ссылаетесь?
HasBolla
Цитата(AntonNUR @ 14.8.2009, 9:58) [snapback]423280[/snapback]
кроме "Норм по проектированию сете заземления" по каким еще методикам нормативных документов можно рассчитывать ЗУ? Ничего не найти на эту тему .Кто как считает и на что ссылаетесь?

Вообще-то ПУЭ самый главный документ. Остальное для справки.
Например:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОСКВА 1989

ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 6/2004 О выполнении основной системы уравнивания потенциалов на вводе в здания.
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»


Ну и всяко разно еще, в массе своей дублируют друг друга.
AntonNUR
Интересно где в ПУЭ есть методы расчета ЗУ?
HasBolla
Цитата(AntonNUR @ 14.8.2009, 10:58) [snapback]423303[/snapback]
Интересно где в ПУЭ есть методы расчета ЗУ?

Там не методы, там скока ОМ-ов дОлжно быть написано.

З.Ы. ПУЭ, такае путанное, наверно писали спецально, чтоб была возможность пободаться проектировщику и эксперту. А то была-бы скукотища - сделал все по пунктам и сидишь балдеешь biggrin.gif
AntonNUR
Я спрашиваю про нормироанные методики (по ГОСТ , СНиП и т.п.) на которые можно сослаться, сделав расчеты. Есть несколько способов расчета и по всем разные результаты получаются))
HasBolla
Я считаю в программе Base Complete
Расчеты в ней принимаются экспертизой.
AntonNUR
нет такой в интернете))
HasBolla
а у меня есть.

http://arxitektor-proekt.com/soft/4.html

Обратите внимание на разработчика Разработчик / Developer: (с) Стройэкспертиза

Здесь она есть http://www.specsoft.info/arcon.htm
AntonNUR
А бесплатной нет?