Расчет мощности КТП
Какой брать соs f для подбора мощности КТП для дачного поселка? (по ТУ потребляемая мощность 60 кВт).
Дед Буза
8.10.2007, 11:50
Кос фи не берется с потолка и никоем образом не зависит от потребляемой мощности. Он зависит от косинусов оборудование, которое по вашему проекту будет принято к данному поселку (тресите заказчика) Для начала вам нужно составить сводную таблицу оборудования, в которую войдут установленнные мощности, потребляемые мощности, коэффиценты спроса, активные и реактивные составляющие мощностей. Вот уже на основе этой таблицы можно будет высчитать средневзвешенный кос фи дял всего поселка и и Sед кВА на шинах ТП
serge_sp
8.10.2007, 12:09
Ну а если включить логику - какие нагрузки могут быть на дачном участке - лампочки накаливания и телевизоры, реже двигатели, сварочники - это все можно зависти под коэф. 0,8-0,9
Лампочки бывают разные и ДРЛ бывает включают, опять же насосы и прочие эл.приводы. Есть ли где-нибудь в нормативной или тех.литературе рекомендации?, может есть обобщенные статистические данные? Где-то в литературе встречал для садовых домиков рекомендацию брать однофазную установленную мощность 3 кВт. Но какой тогда брать коэффициент одновременности? Код=0,5 или вообще 0,2, и сos ф, как его не брать с потолка, если заказчик не то что не знает что-такое соs, а напряжение в амперах считает. Если принять соs 0,8-0,9 получается мощность КТП 75-67 кВА, т.е. тип КТП на 100 кВА, а чтобы выйти на КТП-63 кВА, нужно брать соs 0,96 - реально это?
Как дачник скажу, что максимум потребления реактивной энергии приходится на вечернее время в субботу, когда все начинают качать воду из скважин еще в светлое время-без включения освещения и электроплит. В этот момент соs очень далек от 0.96 инаходится в районе 0.5-0.6 и кпд насосов вэтих пределах. Хотя и мощности их невелики, но все равно нужно взять запас, т.к. могут работать и строители
Бригадир
16.10.2007, 13:09
Для выбора и расчета существует ДБН или по русски СНиП на проектирование. Там уже все примерно подобрано.
Не сочтите за труд, ткните носом в пунктик СНиПа или по мове ДБНа.
Бригадир
29.10.2007, 13:47
ДБН В.2.5-23-2003 Стр.29 Глава 4. Ркасчет нагрузок. Четко для котеджей там не сказано, но можно взять подобные квартиры. Таб 4.3 и 4.5. Пункт 4.10.
HasBolla
24.9.2008, 18:51
Как расчитывается потребляемая мощность ВРУ с двумя вводами в аварийном, в смысле когда одит ввод отрубается и вся нагрузка переключается на оставшийся. Смотрел готовые расчеты, но что-то непонял. Наприпер ввод1 - Рр=110кВт ввод2 Рр=100кВт, а Рр аварийного режима 195кВт. По идее надо сложить расчетные мощности двух вводов ?Куда 15кВт делись то?