Potok
Приветствую всех! Помогите, плз, решить такую проблему, мож, кто видел... Возможно, вопрос тупой, т.к. с EIB начал работать недавно...

Есть панель 6136-24-500, выкачал на нее .vd2 и программу LVS2 с сайта ABB.
В ETS через Edit Device - Parameters задаю LCD object type of row 1: 2 byte (value).
К переменной под номером 16 (Line 1 / Push. button, value 2 byte/telegr. value 2b ) привязываю групповой адрес.
Заливаю эту программу, ошибок не выдает.

Далее пытаюсь сконфигурировать дисплей с помощью LVS2.
Аналогично, задаю, что в первой строке у меня 2 byte (EIS5).

Внимание, вопрос! smile.gif
При попытке залить эту программу из LVS2 получаю ошибку: Incorrect object type in line 1. Check ETS program configuration.

Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка?

Заранее спасибо!
Long
двухбайтовых типов на самом деле есть аж три
1 - знаковый (signed)
2 - беззнаковый (unsigned)
3 - с плавающей точкой (float)

возможно вы ставите разные типы
Potok
А не могли бы Вы подсказать, как эти типы называются по виду EIS<что-то-там>?
Проблема еще в том, что если в конфигураторе дислея задать, что в этой строке у меня bool (EIS1), все загружается... но, естественно, не работает sad.gif
Long
знаковый (signed) EIS11
беззнаковый (unsigned) EIS11
с плавающей точкой (float) EIS5
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.