Ситуация такая:
увеличивают пожземный гараж, он приближается к жилому дому. между ними 8м. В этом просвете лежат дренаж гаража, К1 , В1, электрика. Можно ли В1 приблизить к дому на 3 м и взять в футляр на протяжении всего дома? Либо от гаража 3м, соответственно, в футляре....
В СНИПЕ Генплана есть только прим.5 к таблице9, там про опоры, а не фундаменты зданий....
Михаил I
Нельзя. 8м для одного водопровода мало. А там еще К1 и электрики. Межды ними тоже нормативные расстояния.
Ситуация такая была, тоже с паркингом. Паркинг стави увеличивать в другую от водопровода сторону.
MariBel
Можно в футляре (в СНиП генплана и про фундаменты здания есть). Но при этом Вам нужно выдержать нормативные расстояния от К1 и электрики ( в том же СНиПе генплана).
andrey R
Цитата(Михаил I @ 1.2.2008, 9:47) [snapback]217197[/snapback]
Нельзя

Миша, Вас послушать, так в Москве ваще строить нельзя biggrin.gif Всё можно. Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом.
Водяной
Цитата(MariBel @ 1.2.2008, 10:32) [snapback]217210[/snapback]
Можно в футляре (в СНиП генплана и про фундаменты здания есть). Но при этом Вам нужно выдержать нормативные расстояния от К1 и электрики ( в том же СНиПе генплана).


СНИП Генплана
4.11. Подземные инженерные сети следует размещать параллельно в общей траншее; при этом расстояния между инженерными сетями, а также от этих сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать минимально допустимыми исходя из размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, условий монтажа и ремонта сетей.

Где там ещё есть?
Михаил I
Цитата(andrey R @ 1.2.2008, 12:45) [snapback]217214[/snapback]
Миша, Вас послушать, так в Москве ваще строить нельзя biggrin.gif Всё можно. Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом.


Москва слезам не верит...
MariBel
Цитата(Водяной @ 1.2.2008, 13:56) [snapback]217242[/snapback]
СНИП Генплана


Где там ещё есть?

Есть таблицы №9,10 CНиП II-89-80*, в них указаны все нормативные расстояния
Водяной
Цитата(MariBel @ 4.2.2008, 10:45) [snapback]217994[/snapback]
Есть таблицы №9,10 CНиП II-89-80*, в них указаны все нормативные расстояния

В них про футляры ничего не говориться))) в том-то и дело....
MariBel
Цитата(Водяной @ 4.2.2008, 13:42) [snapback]218011[/snapback]
В них про футляры ничего не говориться))) в том-то и дело....

К таблице №9 есть примечание №5, в нем сказано, что можно прокладывать сети в непосредственной близости, предусмотрев мероприятия по защите, то есть футляр!
OVOK
Расстояния меж инж сетями при параллельной прокладке до фундаментов зданий в СНИПах предусмотрены на случай аварийно-ремонтных работ по перекладке данных сетей. Т.е. если нам нужно переложить участок В1, то копаем ~ 2м, если кабель ~1-1,5, но если К1…К3, то это может быть 2…6м. Учитывая углы откосов траншей получим, что подкоп под фундамент будет. Поэтому в СНИПы и вбили мин расстояния до фундаментов. andrey R прав: «Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом», но футляры в зависимости от протяжённости участка. Лучше каналы сделать. Всё надо согласовывать с эксплуатирующими организациями. bang.gif
Водяной
Цитата(OVOK @ 5.2.2008, 12:41) [snapback]218433[/snapback]
Расстояния меж инж сетями при параллельной прокладке до фундаментов зданий в СНИПах предусмотрены на случай аварийно-ремонтных работ по перекладке данных сетей. Т.е. если нам нужно переложить участок В1, то копаем ~ 2м, если кабель ~1-1,5, но если К1…К3, то это может быть 2…6м. Учитывая углы откосов траншей получим, что подкоп под фундамент будет. Поэтому в СНИПы и вбили мин расстояния до фундаментов. andrey R прав: «Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом», но футляры в зависимости от протяжённости участка. Лучше каналы сделать. Всё надо согласовывать с эксплуатирующими организациями. bang.gif


Траншея должна быть не обязательно с откосами), если стесненные условия, то делают с вертикальными стенками и распорками межстеновыми...

А вот что делать, если труба, дойдя до середины дома, поворачивает на 90 градусов от...
Прямой участок-то понятно в футляр, а угол поворота как? Если прорвёт в месте сварного шва угла....
Водяной
Цитата(MariBel @ 5.2.2008, 12:04) [snapback]218419[/snapback]
К таблице №9 есть примечание №5, в нем сказано, что можно прокладывать сети в непосредственной близости, предусмотрев мероприятия по защите, то есть футляр!


Где здесь фундамент жилого дома?:
5. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей, за исключением сетей противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов галерей, контак1ной сети при условии принятия мер исключающих возможность повреждения сетей в случаи осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях.
MariBel
Цитата(Водяной @ 5.2.2008, 16:01) [snapback]218472[/snapback]
Где здесь фундамент жилого дома?:
5. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей, за исключением сетей противопожарного водоснабжения и газопроводов горючих и токсичных газов, в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов галерей, контак1ной сети при условии принятия мер исключающих возможность повреждения сетей в случаи осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях.

Дак тут же сказано про то, что можно пренебречь расстояниями, но обеспечить защиту трубопроводов и фундаментов. И при анализе информации, мне все-таки кажется, что этот пункт можно отнести и к расстояниям от фундаментов здания, предусмотрев такие же меры. Очень редко бывает так, что проектируешь сети в чистом поле и нет никаких фундаментов (у меня за 5 лет такое было только в одном проекте, на пром.площадке). А в условиях городской застройки, когда все друг на друге, приходится искать обходные пути.
Водяной
Про обходные пути - это я согласен.
А если написано фундаменты опор, значит имелись ввиду именно опоры. Иначе было бы написано просто фундаменты сооружений. И сослаться в случае объяснений не получится...
Jane-Air
А нет ли у кого-нибудь альбома НМ29-80???
Serg Ivanov
Случай из практики- перекладывали итальянцы в 2001-2002г (Тодини-я у них работал) в Кишиневе 130км водопроводных сетей.
Ну в одном месте по проекту нашему все хорошо, а на практике чел особняк трехэтажный построил в 3м от старого водопровода и угол каменного забора вообще на него поставил...
С другой стороны узкого проезда - тож особняки и сети. Парковая зона. Сдвинуться нельзя. Нормы нарушать тоже нельзя. Задерживать стройку нельзя - жесткий итальянский график.
Что сделали?
dudkas3
Под дорогой положили за забором особняка?

Цитата(Водяной @ 5.2.2008, 14:54) [snapback]218470[/snapback]
А вот что делать, если труба, дойдя до середины дома, поворачивает на 90 градусов от...
Прямой участок-то понятно в футляр, а угол поворота как? Если прорвёт в месте сварного шва угла....

вся труба в футляре, поворот загоняешь в упор.. обрезы футляра заводишь в тело упора.. biggrin.gif
не прорвет ниче, нереально в упоре разрыв учинить..
Serg Ivanov
Цитата(dudkas3 @ 11.9.2008, 8:43) [snapback]291273[/snapback]
Под дорогой положили за забором особняка?

Нет. Там канажка, кабели -место было только по старой трассе.. smile.gif
civic
б/т, труба в трубе с разрушением

OlgaO
Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2008, 18:35) [snapback]291099[/snapback]
... а на практике чел особняк трехэтажный построил в 3м от старого водопровода и угол каменного забора вообще на него поставил......Нормы нарушать тоже нельзя. Задерживать стройку нельзя - жесткий итальянский график.
Что сделали?

Чтобы соблюсти нормы и жесткий итальянский график - пожертвовали особняком, вероятно smile.gif.
Const82
Цитата(Serg Ivanov @ 10.9.2008, 18:35) [snapback]291099[/snapback]
Случай из практики- перекладывали итальянцы в 2001-2002г (Тодини-я у них работал) в Кишиневе 130км водопроводных сетей.
Ну в одном месте по проекту нашему все хорошо, а на практике чел особняк трехэтажный построил в 3м от старого водопровода и угол каменного забора вообще на него поставил...
С другой стороны узкого проезда - тож особняки и сети. Парковая зона. Сдвинуться нельзя. Нормы нарушать тоже нельзя. Задерживать стройку нельзя - жесткий итальянский график.
Что сделали?

Канал или прокол.
Const82
Цитата(OVOK @ 5.2.2008, 13:41) [snapback]218433[/snapback]
Расстояния меж инж сетями при параллельной прокладке до фундаментов зданий в СНИПах предусмотрены на случай аварийно-ремонтных работ по перекладке данных сетей. Т.е. если нам нужно переложить участок В1, то копаем ~ 2м, если кабель ~1-1,5, но если К1…К3, то это может быть 2…6м. Учитывая углы откосов траншей получим, что подкоп под фундамент будет. Поэтому в СНИПы и вбили мин расстояния до фундаментов. andrey R прав: «Начиная от футляра или обоймы и заканчивая проходным каналом», но футляры в зависимости от протяжённости участка. Лучше каналы сделать. Всё надо согласовывать с эксплуатирующими организациями. bang.gif

С каких пор кабель на полтора метра загоняют? там и так все занято? на 0,7 метра от красной земли его! biggrin.gif
АндрейР обычно прав, и данный случай не исключение smile.gif
Проблема канала в том, кому он принадлежать будет. Поэтому ЖБ обоймы лучше для проектировщика.
инж323
Цитата(Водяной @ 1.2.2008, 10:43) [snapback]217196[/snapback]
Ситуация такая:
увеличивают пожземный гараж, он приближается к жилому дому. между ними 8м. В этом просвете лежат дренаж гаража, К1 , В1, электрика. Можно ли В1 приблизить к дому на 3 м и взять в футляр на протяжении всего дома? Либо от гаража 3м, соответственно, в футляре....
В СНИПЕ Генплана есть только прим.5 к таблице9, там про опоры, а не фундаменты зданий....

А у вас это и не фундамент.Котлован как будут разрабатывать? Стена в грунте,шпунт Ларсена или сваи забивать?А почему от них отступать?Сперва стену в грунте сделайте,а потом водопровод в обойме положите.А в ПЗ укажите на необходимость соблюдения такого порядка для разработки ППР(подрядчик делать будет и согласовывать)
Serg Ivanov
Цитата(OlgaO @ 11.9.2008, 19:42) [snapback]291655[/snapback]
Чтобы соблюсти нормы и жесткий итальянский график - пожертвовали особняком, вероятно smile.gif.

У нас тут свободная продажа оружия гражданам, между прочим... blink.gif
По согласованию с проектировщиками на этом участке (метров 20-30) уменьшили диаметр трубы и просунули в существующую использовав её как футляр.. smile.gif
Никто не протестовал. Строителям это дело так понравилось, что потом часто просили такое ж решение. Даже когда пересечек не было - участками шли в старой трубе бОльшего диаметра-темпы работ резко возрастают за счет уменьшения земляных и невскрытия асфальта.
OlgaO
Цитата(Serg Ivanov @ 12.9.2008, 10:22) [snapback]291799[/snapback]
У нас тут свободная продажа оружия гражданам, между прочим... blink.gif

тады действительно лучше заузить диаметр smile.gif
Const82
Красивое решение, на сколько диаметр уменьшали? Только чтобы пролезла или по нормам?
ovr
Цитата(Водяной @ 7.2.2008, 11:16) [snapback]219275[/snapback]
Про обходные пути - это я согласен.
А если написано фундаменты опор, значит имелись ввиду именно опоры. Иначе было бы написано просто фундаменты сооружений. И сослаться в случае объяснений не получится...


Если с владельцем в процессе проектирования согласовать, то можно и вблизи фундамента здания пройти (с защитным футляром, конечно). Мы так недавно согласовали водопровод в трех метрах от фундамента трансформаторной подстанции. Там Водоканал волновал только вопрос ремонтного участка в случае необходимости, мы его обеспечили ))
Serg Ivanov
Цитата(Const82 @ 12.9.2008, 10:59) [snapback]291859[/snapback]
Красивое решение, на сколько диаметр уменьшали? Только чтобы пролезла или по нормам?

Уже не помню точно..
Гидравлику институт пересчитал, участок небольшой, все прошло.
Водоканал тоже согласовал - труба задвигалась/вытаскивалась нормально. На этом участке дали австрийские чугуные с замком на раструбах-если мне не изменяет склероз..