Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подключение WILO STC80 F
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
karlsn
Из насоса выходит шесть проводов (концы обмоток ) dry.gif монтажники соединяют их в звезду 380 всётаки включаем 5 минут полет нормальный clap.gif 6 минут полет нормальный 7 минут одгорает один провод sport_boxing.gif фигня на складе есть резервный правда возникает предложение посмотреть на бирку а на сколько он вольт на 400 со вторым эксперементировать жалко хоть и не своё и есть ёще один который будет включен (или сажен не раньше чем через полгода)
всетаки убеждаю отложить до получения совета от специально обученых людей ,в сервесном центре ВИЛО не внятно объясняют о плавном пуске привключение на звизду с последующим переходом на треугольник
ктонибудь сталкивался с такими насосами STC80 и всетаки прямой пуск или работа насоса как правильно подключить обмотки sad.gif
Павел Волков
Незнаю как STC80, может там какие-то свои заморочки, но всё что из импортного доводилось видеть, на 380В (3х220) включается только в треугольник. Звезда используется только для разгона в течении нескольких секунд или для работы на напряжении 660В (3х380) чего правда не доводилось видеть. На форуме уже было, а вообще работа на "звезде" при напряжении сети 3х380В это самая верная дорога в перемотку для импортных двигателей.
DriverFirst
Цитата(karlsn @ 21.4.2008, 16:35) [snapback]245738[/snapback]
Из насоса выходит шесть проводов (концы обмоток ) dry.gif монтажники соединяют их в звезду 380 всётаки включаем 5 минут полет нормальный clap.gif 6 минут полет нормальный 7 минут одгорает один провод sport_boxing.gif фигня на складе есть резервный правда возникает предложение посмотреть на бирку а на сколько он вольт на 400 со вторым эксперементировать жалко хоть и не своё и есть ёще один который будет включен (или сажен не раньше чем через полгода)
всетаки убеждаю отложить до получения совета от специально обученых людей ,в сервесном центре ВИЛО не внятно объясняют о плавном пуске привключение на звизду с последующим переходом на треугольник
ктонибудь сталкивался с такими насосами STC80 и всетаки прямой пуск или работа насоса как правильно подключить обмотки sad.gif
А какая маркировка на проводах, если не секрет? И "звонили" ли вы эти концы между собой? Не могли ли ваши "орлы" в одной из фаз перепутать начало и конец обмотки? Вот вам три простых вопроса. rolleyes.gif А забыл, вот четвертый, вы ток не пробовали клещами токоизмерительными мерять при первоначальном пуске? Говорят, очень помогает выжить двигателям в наше непростое время unsure.gif .
elektric
С насосом не сталкивался, хотя можно посмотреть в нете описание. Что написано на бирке? 380/220 или что то другое? Если питание 380В то надо включать в звезду, если старый парк, т.е. 3х220 - то в треугольник. Вот нашел мануал на русском! Пробуйте! Будут пролблемы обрашайтесь - тока нужна точная марка насоса! У Wilo разные варианты подключения - поэтому надо знать что за насос
karlsn
Цитата(DriverFirst @ 21.4.2008, 22:45) [snapback]245762[/snapback]
А забыл, вот четвертый, вы ток не пробовали клещами токоизмерительными мерять при первоначальном пуске? Говорят, очень помогает выжить двигателям в наше непростое время unsure.gif .

полностью согласен еслиб беспечно не оставил их на рабочем месте rolleyes.gif всетаки стройка найти новые не получилось dry.gif провинция

Цитата(Павел Волков @ 21.4.2008, 21:43) [snapback]245743[/snapback]
на 380В (3х220) включается только в треугольник. Звезда используется только для разгона в течении нескольких секунд


если можно с этого места по подробней

Цитата(Павел Волков @ 21.4.2008, 21:43) [snapback]245743[/snapback]
а вообще работа на "звезде" при напряжении сети 3х380В это самая верная дорога в перемотку для импортных двигателей.

видел всякие обычно на шильдике мотора пишут конкретно и не стал делать котегоричные выводы
попробовал позвонить в грюнфос специалист сказал что общатся будет только с электриком.............а я кто? проектировщики кстате тоже недовольны вилой,грюнфосом и адэлом ,и еже сними остальной буржуйскими насосами ни тебе толком хороктек мотора ни схем подключения ,ни схемы ящика управления

Задержка поставки!
брехня!

в отличие от Российских насосов данная инфа есть в 3 (ТРЁХ) местах!
в инструкции
на шильдике
под крышкой клеммной коробки

глаза разуйте
BUFF
Цитата(Задержка поставки! @ 22.4.2008, 16:11) [snapback]246040[/snapback]
брехня!
глаза разуйте

karlsn
Цитата(Задержка поставки! @ 22.4.2008, 19:11) [snapback]246040[/snapback]
брехня!

в отличие от Российских насосов данная инфа есть в 3 (ТРЁХ) местах!
в инструкции
на шильдике
под крышкой клеммной коробки

глаза разуйте

сначала пректный отдел закупает оборудование а потом вместе с пректом продает заказчику dry.gif а ето мысль
Насосник
Даныый насос является стандартным в производственной программе Выл. В инструкции все написано. Работа только на треугольник. Запуск либо звезда - треугольник, либо если не жалко сети, то прямой пуск, либо softstarter.
elektric
Цитата(karlsn @ 22.4.2008, 15:28) [snapback]246053[/snapback]
сначала пректный отдел закупает оборудование а потом вместе с пректом продает заказчику dry.gif а ето мысль

А слабо с шильдика марку насоса списать? Тогда точно можно сказать что делать. В мануале все провода расписаны - что переливать из пустого в порожнее. На Wilo насосах есть два дополнительных провода TK контакт, который контролирует нагрев двигателя, плюс еще один провод PE и три фазных провода - вот и получаеться 6 проводов rolleyes.gif Спиши шилдик с насоса - там разберемся, всякие насосы приходилось подключать и пока все работают sport_boxing.gif. И не надо наводить поклеп на импортные насосы - при правильном подключение и грамотной эксплуатации - почти вечные!
Павел Волков
Цитата
если можно с этого места по подробней


Так куда подробнее? Посмотртие в Сети про схемы подключения двигателей с переходом со звезды на треугольник. С появлением ЧРП и плавного пуска, данная схема теряет актуальность.
elektric
Я что то не могу понять - в чем загвоздка? Питающее напряжение 380В - напряжение между фазами 380В, при допустимых колебаниях 10% - спокойно подключаем 400В - у Wilo если не изменяет память допуск по напруги вообще 15%.
Павел Волков
Да собственно тоже как-то непонятно. В чём проблема-то?
Насосник
Кстати при заполнении опросного листа на эти насосы можно было указать не 400в,а 380в.
karlsn
да в обшем разобралсе инструкция на ипортном языке переключение со звезды на треугольник такая гадость на трех пускателях шесть концов начало-концы обомоток еще кабель тепловая защита правда ни кто не дал вразумительного ответа о мягком (для сети ) пуске на звезде
P.S. дурак учится на своих , а хитрый ошибки скрывает


кстати как тему закрыть или она сама умрёт dry.gif
Насосник
Цитата(karlsn @ 23.4.2008, 19:51) [snapback]246663[/snapback]
да в обшем разобралсе инструкция на ипортном языке

Затребуйте у продавца инструкцию на русском языке. Она есть. Сам видел.
Павел Волков
Цитата(karlsn @ 23.4.2008, 17:51) [snapback]246663[/snapback]
P.S. дурак учится на своих , а хитрый ошибки скрывает
кстати как тему закрыть или она сама умрёт dry.gif


Ну так это, надо было просто сказать: ребята, дайте однолинейную схему-то! У меня нашлась бы...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.