Дымоудаление в коридоре
Elena Danilova
4.8.2008, 21:32
Добрый день!
Сталкиваюсь с дымоудалением первый раз так близко. Потому и возник следующий вопрос:
имея коридор на цокольном этаже, надо ли считать его длину как А+В+С или просто С?
Помещения 8 и 18 - вестибюли без дверей, но с окнами.
В СНиПе написано, что для коридора длиной более 15 м, надо предусматривать дымоудаление, у меня С=13 м, В=4 м, А=5 м.
Может существует какой-нибудь подробный документ на такую ситуацию?
За ранее благодарна!
old patriot
4.8.2008, 22:01
Нет. В данном случае дымоудаление не требуется.
Помещения 8 и 18 не являются частью коридора. Скорее, это примыкающие помещения.
В Вашу пользу также тот факт, что все помещения, имеющие двери в этот коридор, имеют также окна.
Elena Danilova
6.8.2008, 8:26
Спасибо за ответ!)) Но как же тот факт, что в СНиПе
п. 8.3. Требования 8.2. не распространяются:
в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное
удаление продуктов горения. - в моем случае там нет таких систем дымоудаления....а если считать окна - "приборами для удаления дыма", то
вообще в большенстве случаев не надо было делать ДУ (для коридоров длинее 15 м), потому как примыкающие помещения имеют окна...
или я чего-то накручиваю?
В начале я не сомневалась в том, что там не надо предусматривать с-му ДУ, а потом чего-то прям сомнения "загрызли"... Развейте, пожалуйста!
Дымоудаление не делается из всех коридроров подряд, длиной более 15м и не имеющих естественное освещение, почитайте внимательнее п. 8.2.в. СНиП 41-01-2003. Там дымоудаление завязано ещё с этажностью и назначением здания.
Elena Danilova
6.8.2008, 13:34
Ей Богу, читала раз 8! п. 8.2, б) - мой случай... У меня цокольный этаж, значит надо! ...- это одно.
НО естественное освещение в наружних ограждениях (якобы) - тож моё (ДУ не надо) - это другое...? Истина где-то рядом! но где?
Все-таки я склоняюсь к тому, что не надо...мне б не ошибится...Спасибо!
Я бы дымоудаление не делал, т.к. пом.8 и 18 являются световыми карманами, следовательно коридор с естественным освещением.
Elena Danilova
6.8.2008, 15:26
Я вот тоже решила не делать. Дождусь замечаний экспертизы - отпишусь:)). Спасибо всем большое!
да интересно, а если у меня коридор длиной 100 метров и в конце окно, то получается коридор с естественным освещением
и дымоудаление не нужно делать?
Цитата
да интересно, а если у меня коридор длиной 100 метров и в конце окно, то получается коридор с естественным освещением
и дымоудаление не нужно делать?
-Длина коридора не может быть больше 60м.
Согласен. А если архитектор и сделает коридор длиной 100м, то пожарный заставит его поделить на участки длиной не более 60м с принудительным дымоудалением из всех участков одновременно (был такой прецедент).
ну пусть, 60 но смысл не меняется,
чтобы не делать дымоудаление на одном моем объекте архитектор выделил или коридоры, заканчивающиеся окном длиной до 20 метров
или комнаты без дверей в коридор, тоже с окнами,
действительно ли так можно или есть нюансы?
Не забудте про пункт 8.2 г)
Если у вас в здании есть незадымляемые лестничные клетки, то досвидания все остальные пункты - соответственно необходимо делать дымоудаление.