25.4.2012, 11:29
Спасибо, буду изучать.
Andrey_3_1
25.4.2012, 16:50
Изучаю, но ответ на свой вопрос не нахожу. Помогите!
Анатолий1
25.4.2012, 20:00
Ну прям крик души!
Смотрим страницу 23. В верхнем правом углу А01 для RLU220.
Видим :
N.X1 - температура в помещении
N.X2 - температура в канале притока ( для нас это будет температура на трубе)
N.Y1 - 0-10в. Это управляющий сигнал для клапана
Остается подсоединить питание к контроллеру и 24в к клапану(не перепутать общий 24в и 24в)
Дерзайте!
Andrey_3_1
25.4.2012, 21:12
Спасибо Анатолий.
Для полного счастья объясните пожалуйста какую из программ использовать для ТП.
Цитата
Для полного счастья объясните пожалуйста какую из программ использовать для ТП.
для полного щастья вам нужен специалист и немного денег, на месте.
Andrey_3_1
26.4.2012, 7:45
Cо спецами проблема. Даже те люди которые устанавливали систему вентиляции, в итоге запустили всё напрямую, потому контроллер и сопутствующий обвес освободился. По Оптиге люди есть, ничего другого не знают. Продать - это пожалуйста, а подключить-настроить...
Siemens
Здравствуйте.
есть две системы вентиляции на контроллерах сименс RLU210
можно ли с вашей помощью их перепрошить сервисным инструментом?
цена вопроса.
надо ли их снимать или работа должна выполняться на месте?
Цитата(Анатолий1 @ 25.4.2012, 21:00)

Ну прям крик души!
Смотрим страницу 23. В верхнем правом углу А01 для RLU220.
Видим :
N.X1 - температура в помещении
N.X2 - температура в канале притока ( для нас это будет температура на трубе)
N.Y1 - 0-10в. Это управляющий сигнал для клапана
Остается подсоединить питание к контроллеру и 24в к клапану(не перепутать общий 24в и 24в)
Дерзайте!

Здравствуйте.
есть две системы вентиляции на контроллерах сименс RLU210
можно ли с вашей помощью их перепрошить сервисным инструментом?
цена вопроса.
надо ли их снимать или работа должна выполняться на месте?
Здравствуйте.
есть две системы вентиляции на контроллерах сименс RLU210
можно ли с вашей помощью их перепрошить сервисным инструментом?
цена вопроса.
надо ли их снимать или работа должна выполняться на месте?
alex080583
6.7.2012, 10:41
Контроллеры программируються на месте, без особого труда
влад12345
12.7.2012, 14:46
а есть ли у кого нибудь монтажная схема щита korf с контроллером rlu 220 чтоб проверить а то выдает аварию нагревателя
stepanets
13.7.2012, 12:30
Цитата(влад12345 @ 12.7.2012, 21:46)

а есть ли у кого нибудь монтажная схема щита korf с контроллером rlu 220 чтоб проверить а то выдает аварию нагревателя
Вот схема для НЕД, то же самое оборудование, только с под други брендом. Авария нагрева скорее всего из-за термостата защиты водяного воздухонагревателя или из-за отключенного автомата насоса (такой с дополнительным контактиком)
alexprost1
27.11.2012, 9:36
Добрый день!
Наша контора имеет три установки приточной вентиляции с блоками управления SIEMENS RLU 220KF. После летнего простоя все три установки включаются (вентилятор приточного воздуха включается, исполнительный механизм на приточном воздухе открывает жалюзи, температура в помещении отображается корректно, но регулирования температуры не происходит. Что делать в данной ситуации? С чего начинать копать?
Goryachev
30.11.2012, 21:54
Здравствуйте! Если Вы находитесь в Москве, то я готов Вам помочь. Звоните, 8-926-361-50-71.
Зовут меня Михаил, регуляторы Siemens RLU (SYNCO) хорошо мне знакомы.
Приветствую камрады! возникла такая непонятка. пришел на обслуживание объекта после организации которая монтировала. стоят контролеры RLU222, обогрев электрический установка - приточка-вытяжка с рекуператором.
и впервые увидел на контроллере индикацию показателей Y1 Y2: 0 0 и Q1 Q2: 0 0, как я понял программа стоит на водяной обогрей и поэтому идет индикация этих выходов или же это так и должно быть?
калорифер двухступенчатый, индикация перехода такая: \\_/ - это правильно?
Как настроить более раннее включение обогрева и его отключение? а то температуру поставил 24 необходимую, нагрев идет аж до 38 а потом только падает.
Все, сам уже разобрался. вопрос в другом. должен ли рекуператор включаться по сигналу контроллера? судя по смехе то да, по факту же включается сразу как только запускаешь систему.
sv.ruslan
31.10.2013, 0:45
здравствуйте помогите настроить RLU 220 и LOGO это оборудование для меня в новинку документацию всю уже прочитал
что нужно там вбивать в этом контролере что бы все заработало схему соединения проверил не раз все в порядке а вот аварию двигателей происходит
пожалуйста помогите
Цитата(Kauil @ 23.9.2013, 6:49)

Все, сам уже разобрался. вопрос в другом. должен ли рекуператор включаться по сигналу контроллера? судя по смехе то да, по факту же включается сразу как только запускаешь систему.
Какой именно рекуператор? Ротор или гликоль? Если ротор, то должна быть регулировка скорости вращения и соответственно, частотник. Если гликоль, то там или клапан, или насос с частотником. А у частотника может быть зашита минимальная скорость. Вот на ней он и работает.
Всем добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой... Данный контроллер управляет системой приточной вентиляции, с контуром охлаждения (фреон) и контуром нагрева (вода). Температуру держит стабильно, но как на улице температура падает ниже 4гр (примерно), контроллер выдает ошибку по наружному воздуху (подаваемый воздух 21гр). Не понимаю, какая разница контроллеру что на улице? Как это исправить?
И еще вопросик.. при выключении приточной установки, 3 ходовой клапан закрывается. Как сделать чтобы он наоборот открывался при отключении приточки?
Спасибо
подскажите как настроить правильно контроллер TER-9 корф
2Madden а зачем нужно открывать клапан на воде при выключении установки?

Вы представляете, какая у вас обратка прпрёт? Но если у вас свежий RLU, то там, в параметрах, в АО1 есть возможность задать принудительное открытие клапана в процентах по точке уличной температуры. А вот по поводу ошибки, не совсем понял. Может коммутацию стоит проверить?
Sanya682006
28.1.2014, 9:47
Добрый день. Дано: щит Korf, датчик обратки и канальный подачи.Подскажите пожалуйста, эти ли параметры нужно изменить и на сколько при "гулянии" температуры в канале +/- 5 гр.?
SEQ 1 XP 20,0 Установка предела пропорциональности для первой последовательности.
SEQ 1 TN 2,30 Установка времени интеграции для первой последовательности.
Здравствуйте! Помогите разобраться, в инструкции ни чего не понятно! Получил на новом месте работы установку с контролер RLU 220. Не могу понять как снять ошибку FROST, в инструкции написано, что требуется нажать клавишу ESC как я понял дважды, но при нажатии дважды он ее не квитирует. Подскажите специалисты что делать( если надо залезть в меню и что то исправить скажите как пошагово. И еще в талмуте который есть на работе написано, что датчики (уставка ) стоит +6…
А сам шкаф чай? И какая приточка. Сам датчик фрост может быть или аналоговый, накладной или погружной, или дискретный, капиллярный термостат. Вот от этого и надо начинать шаманить. Проверить подключение, обычно это DI3. Уточните по меню.
Шкаф компании Korf! приточка простая работает на обогрев и все. Сейчас перешли уже просто на вентиляцию этой приточкой. вода перекрыта, насос в работе! просто крутит... хотя стоят еще такие же еще 6 установок в одном здании они не дают FROST при этой же температуре. Установка сама может работать! как определить какой датчик где его смотреть?
alexey1985
25.6.2014, 21:24
Здравствуйте! Есть ли у кого монтажная схема на шит управления ACW22 с контроллером RLU220. Буду очень благодарен! alexey198506@gmail.com
alexey1985
25.6.2014, 21:43
Alexey1185
9.10.2014, 13:31
Сторожилы помогайте у меня в ресторане стоит вентиляция корф с водяным колорифером и контроллер Siemens RLU220, встал вопрос о включении калорифера. И возникла проблемка... Вообщем ситуация такая горячая вода подведена. включаешь обогрев воздуха без включения системы вентиляции, 3-х ходовой клапан открывается и производит подачу горячей воды на калорифер, а как только включаешь ветиляцию, клапан подачу перекрывает и гонит в обход калорифера...
Что делать? Мои подозрения что сейчас контроллер настроен на летний период и может по этой причине перекрывает подачу... Как можно проверить это и если это так, то как включить зимний период?
Kagamine Len
9.10.2014, 14:23
Цитата(Alexey1185 @ 9.10.2014, 14:31)

Надо на приводе реверс включить.
Подскажите, пожалуйста, как настроить приток. На ночь приток отключается, утром стартует по таймеру температура воздуха на выходе начинает понижаться, трехходовой открывается , но не успевает и все встает по аварии нагрева.
Думаю установить не полное закрытие трехходового(5-7%) после отключения притока. Какой параметр нужно изменить Para-AO1- MIN POS и задать 7% ? Или есть другой путь решения?
kinichka
22.1.2015, 13:33
Помогите понять в чем накосячил спец. со стороны ((
Имеется установка Remak AeroXP c роторным рекуператором. Щит с контроллером сименс RLU вроде 220, щас точно не скажу, позже уточню.
Проблема следующая. При запуске установки, все запускается, частостники выходят на установленные скорости и все работает около 2минут, после чего вытяжка падает на минималку, приток остается на максимуме, температура воздуха сразу начинает падать, если врубаю вытяжку на частостнике в ручном режиме, все нормально работает, начинается набор температуры воздуха в канале итд, запрос на нагрев в обоих случаях весит Y110... так же при остановке установки, включается продув как ни в чем не бывало на норм скорость. Куда копать, что смотреть? Думал частотники грешат, перенастроил заново. убедился что конттроллер, судя по всему где-то что-то по защите срабатывает, мануал перечитал уже весь, толком не нашел данной логики действий и происходящего. на изменения в ручном режиме настроек скоростей не реагирует ни приточка ни вытяжка, только в первые 2 минуты!
управление каскадное
Господа специалисты, помогите прояснить ситуацию. Приточная установка ВЕЗА, шкаф собран на контроллере simens RUL220. Установка с резервным вентилятором, калорифер водяной, датчик по воде накладной, по воздуху капиляр. Цепь собрана по схеме, более того провере на сто раз. При пуске загорается "мороз", на контроллере горит ошибка (колокольчик) и соответсвено FROST. Стандартное приложение не канает, что может быть?
Utatane Piko
19.3.2015, 21:35
Цитата(Arseniy @ 19.3.2015, 19:33)

Сразу загорается или через какое то время после начала работы ?
т.е. это неисправность автоматики или проблемы с водой /узлом /калорифером ?
Загорелся сразу, кактолько собрали цепи и начали пускать. Не пускается в режиме "зима"и в режиме "лето" тоже. датчики в порядке. Температура в обратке 45 град. Клапан всегда открыт 100 %, по чемуто не закрывается.
Utatane Piko
19.3.2015, 22:36
Что то с автоматикой не так.
Все Таки приточные установки должны монтировать ни кто попало. Со шкафом "веза" пришел контроллер естественно не настроеный под схему атоматики, с кучей стандартных не адаптированных приложений.Выбрал наиболее подходящее (А04, контроль по притоку, каскадного нет). включаем в режиме лето - мороз. Непонятно. Стпл проверять универсальные входы, понял что контроллер не видит датчик по заморозке. Всего выходов четыре Х1,Х2,Х3,Х4, занято всего два - х1 контроль притока реагирует на температуру и Х2 поставил FROST в режиме conf. Включаю -"мороз" , причем на уставке термостата 30 град! Перекенул концы на термостате Ошибка с контроллера изчезла. вентилятор запустился. Причем в режиме "лето" защита завязана на термостате на воде а не по воздуху. Это нормально? Перключил в режим "зима" - "мороз", жду (клапан то закрыт) открывается клапан потом запустился вентилятор прошло 15 минут! Это тоже нормально? Если есть мысли подскажите как можно настроить?
Установку запустили через четыре дня. Было много проблем. Главная проблема-приложеная принципиальная схема вообще не соответсвовала сборке щита. Ужас полный. Главное не понять логику работы реального щита. Всем спасибо за помощь. С ВЕЗОй столкнулся впервые, впечатление осталость нелучшее. Вопрос закрыт.
Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф.
Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58)

Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф.
Проверте универсальный выход, х1, он должен быть настроен на датчик канале, проверте настройки в параметрах. Если есть схема щита, посмотрите на какой выход настроен датчик.
Цитата(ROMOOL @ 29.3.2015, 16:58)

Помогите,не могу понять,почему мой контролер не видит датчик в канале? Сименс RLU222 щит корф.
Посмотрите это
VasiliAK
20.12.2015, 20:37
Подскажите пожалуйста есть ли преднагрев в них? Не могу побороть проблему, при запуске на улице -13 контролер видит что на улице -13 но упорно не открывает клапан для прогрева. И начинает запуск с 0% открытия клапана. Машина через минуту или менее уходит в аварию и только тогда он открывает клапан. Аварию снимаешь клапан закрывается. Замкнутый круг.
Blade runner
20.12.2015, 20:39
Преднагрева нет, но можно установить минимальный процент открытия крана ниже которого он при работе закрываться не будет.
В меню контроллера.
Blade runner
20.12.2015, 20:59
.....
А в общем так и есть, замкнутый круг, недостаток многих контроллеров. Преднагрев, кстати не поможет.
VasiliAK
23.12.2015, 4:19
Минимальный процент открытия клапана выставлял. Не работает почему то.
Blade runner
23.12.2015, 9:03
Значит что то не так делали.
Там есть (ну в последних версиях программы) 2 варианта задания остаточного протока. Первый, в сервисном уровне в параметре AI1 ставим min.pos. нужную нам величину в %. Если клапан седельный, то 10-12, если бабочка, то 18-20. Второй вариант, в том же разделе есть параметр принудительного открытия клапана при снижении уличной температуры ниже уставки. Обратите внимание, если активировать оба параметра, то они складываются!
Цитата(Vian @ 11.1.2016, 15:16)

Там есть (ну в последних версиях программы) 2 варианта задания остаточного протока. Первый, в сервисном уровне в параметре AI1 ставим min.pos. нужную нам величину в %. Если клапан седельный, то 10-12, если бабочка, то 18-20. Второй вариант, в том же разделе есть параметр принудительного открытия клапана при снижении уличной температуры ниже уставки. Обратите внимание, если активировать оба параметра, то они складываются!
Vian, скорее всего это параметр PAPA/AO1/MIN POS/0% заводская настройка, я бы тоже порекондовал установить от 5 до 20 прооцентов. А вот второй вариант это PAPA/AO1/ON-OUTS/-50 и PAPA/AO1/%OPEN/0 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ - ЭТО заводские настройки. То есть если при -5 градусов выставить 10% и выставиь MIN POS в 10% то при уличной температура ниже -5С на улице процент открытия 20? Так ли это?
Раскрыта тайна за семью печатями. Прислали мне схему выходов-входов управляющего модуля LUM, которые используются в шкафах KORF и NED. В них же используется контроллеры RLU220. Чем больше бьюсь с ними тем, больше убеждаюсь что алгоритм работы не очень уж "правильный", если не говорить грубее. А именно: 1. Единственный активный уровень зашиты нагревателя от земерзания - отключение вентилятора от термостата. Если он не отработает - ждите "беды"; 2. На понижение температуры обратной воды клапан реагирует лишь открывая его пропорционально с 21 до 10, что соответствует от до 100% (ЭТО ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ). Если температура всё же опустится ниже 10с - ждите "беды"3. В настройках завода-поставщика не сконфигурирован прогрев - каллорифера перед пуском вентилятора (теплый запуск) 4. Не сконфигурована температура притока на критическую температуру - при который бы вентилятор останавливался или именьшал обороты. 5. Нет компенсации производительности вентилятора по недостатку теплоносителя, другими словами нет управления вентилятором 0-10 С.
Хочу обменяться опытом кто перепрограммировал контроллер RLU 220 на свои параметры для оптимальной работы. Пишите личным сообщением.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла - правда я не разобрался!
Blade runner
26.1.2016, 20:09
Цитата(malder @ 26.1.2016, 17:54)

Раскрыта тайна за семью печатями.
Ну это секрет Полишинеля.