Есть два насоса с частотно-регулируемым приводом 37 и 75 кВт, они качают масло на одну нагрузку. Регулировка производится несогласованно на основе двух "электронных" потенциометров без обратной связи по давлению.

Что-то я туплю: никак не могу сообразить, хорошо ли будет работать регулирование? Какие могут возникнуть проблемы, если насосы будут вращаться с разной скоростью?
olg2004
Цитата
"электронных" потенциометров


это че такое?
den.mgn
А если включить 37кВт от сети (без частотника), а 75 – киловаттным дорабатывать по давлению?
Сергей Долганов
Поставьте прямой пуск по реле времени, имхо выйдет такая же хрень как:
Цитата
Регулировка производится несогласованно на основе двух "электронных" потенциометров без обратной связи по давлению.

Михайло
"Электронный" потенциометр - это по терминологии одной из фирм "цифровой", "моторизованный" потенциометр, реализованнный в частотнике. MOP в Сименсе.

Так что?