Цитата(lsn_ @ 18.9.2008, 19:16) [snapback]293996[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить насос WILO TOP-S 40/10 по электрической части и что необходимо сделать для изменения скорости.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла1. Фазные проводники (L1-L2-L3), через пускатель и защитный автомат, подключи к питающей сети.
2. РЕ-к заземляющей шине.
3. Контакт термической защиты, SSM, подключи последовательно с катушкой пускателя.
4. Рабочая скорость насоса, выбирается вручную, поворотом штекера (при отключеном питании):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла