Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирование скорости насоса WILO TOP-S 40/10
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
lsn_
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить насос WILO TOP-S 40/10 по электрической части и что необходимо сделать для изменения скорости.
jota
3ф насос - снимаете крышку с элекрической коробки, на обратной стороне коммутационные клеммы и схемка как эту крышку и на какую скорость ставить.
lsn_
[quote name='jota' date='18.9.2008, 22:20' post='294000']
3ф насос - снимаете крышку с элекрической коробки,

Крышку снимали, но наш молодой электрик не может разобраться...
LordN
Цитата
наш молодой электрик не может разобраться
RTFM. найдите электрика, который читать умеет.
sl-spds
Цитата(lsn_ @ 18.9.2008, 19:16) [snapback]293996[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, как правильно подключить насос WILO TOP-S 40/10 по электрической части и что необходимо сделать для изменения скорости.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

1. Фазные проводники (L1-L2-L3), через пускатель и защитный автомат, подключи к питающей сети.
2. РЕ-к заземляющей шине.
3. Контакт термической защиты, SSM, подключи последовательно с катушкой пускателя.
4. Рабочая скорость насоса, выбирается вручную, поворотом штекера (при отключеном питании):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
lsn_
Большое спасибо всем!
Успели запустить сами после того как настоял прочитать инструкцию.

"Когда все мысли и идеи исчерпаны, прочти, наконец, инструкцию" Я ж про то- сперва ломаем, потом читаем инструкцию…